Skall längden på slingan kortas, är rädd att delta blir stort i garaget. Har ca 70m per slinga i källare.
Min kunskap i golvvärme system är att vid större ingjutningsdjup med golvärme skall man ha större typ av rör exv. 16mm och då 200 mm mellan var slinga. Då är det större avstånd mellan varje slinga.
Vid förläggning direkt under exv klinkers har man tätare mellan slingorna och mindre diam exv 12mm. med 150mm mellan var slinga.
Injustering måste sen göras för var slinga i en golvvärme fördelare. Större djup mindre strypning och större flöde. Och tvärtom vid grundare förläggning. Under trägolv exv parkett är det speciellt viktigt att ha jämn fördelning alltså tätare mellan slingorna. Placering görs med golvvärme skiva som fördelar värmen jämt.
Om NI vill läsa på gå in under 
http://www.wirsbo.se  Alt LK hemsida se Konstruktion/installationsanvisning. 
Konstr för mitt kök 2 slingor på ca 50 m vardera 12 mm slang ovanpå bef betong sula. In strypn 1.75 varv i fördelare (konstr 50W max / m2)
/JANNE