40 Heatpipe dockad till CTC Ecoheat VP
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: 40 Heatpipe dockad till CTC Ecoheat VP (läst 13116 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
kbyskog
Kan värmepumpar
Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
Antal inlägg: 81
Karma +0/-0
Kön:
kbyskog
SV: 20 + 20 Heatpipe till CTC Ecoheat VP
«
Svar #15 skrivet:
07 juli 2009, 09:30:46 »
Citera
I mårse startade Vp för första gången sedan inkopplingen av solfångarna, 11 dagar utan start och normal vv användning + kört 23 ºC vatten i golven hela tiden. Thumbsup
Kapade ett träd igår som skymde solfångarna 14:30 - 16:30, här skall det komma någon skugga på solfångarna.
Har testat styrningen nu under några dagar och har ställt in att pumparna P1 och P2 startar när T1 är 10 ºC över T3 och stanna när det är 3 ºC över.
För att undvika kyla under dåliga soldagar och vid uppstart när solfångar vätskan är kall så har jag stängt ventilen V1 tills T0 är 2 ºC över T3 då byter ventilen riktning så att det kan börja ladda tanken. När skillnaden är 0 ºC mellan T0 och T3 så stängs den igen. På detta sätt så har jag undvikt kylning av systemet och får maximalt värme.
Har ca. 13 meter rör mellan solfångarna och vvx (F2)
Har ej blandat in CTC styrningen till solsidan utan jag har en skild solstyrning. CTC solstyrningen hade blivit extremt dyr så därför hoppade jag över den, tror inte den skulle ha blivit så mycket bättre ändå...?
Loggat
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
kbyskog
Kan värmepumpar
Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
Antal inlägg: 81
Karma +0/-0
Kön:
kbyskog
SV: 20 + 20 Heatpipe till CTC Ecoheat VP
«
Svar #16 skrivet:
07 juli 2009, 12:06:09 »
Citera
Åkte hem på lunchen och slängde ett öga på soldatorn, Utetemperatur 12 grader och HELMULET, ingen sol alls, ändå laddar det med 50 grader, inte trodde jag att dom var såhär effektiva.
Dom kanske inte laddar så många kWh i sånthär väder men normalt sett behövar jag ca. 4 kWh / Dag till VV och uppvärmning och det verkan dom nog ge idag.
Loggat
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
sobris
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: 20 + 20 Heatpipe till CTC Ecoheat VP
«
Svar #17 skrivet:
09 juli 2009, 16:13:18 »
Citera
Hur mycket energi du hämtar hem vid 50 grader i solfångaren beror inte på vädret,
utan på hur kall din ack.tank är. Det är temp.skillnaden i solfångare och tank som
avgör hur mycket som laddas.
Det bästa är att ha en liten högtemp.tank och en stor lågtemp.tank, så här:
http://cid-10d274b219a9fa73.skydrive.live.com/self.aspx/Energi/dubblatankar.jpg
Loggat
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
kbyskog
Kan värmepumpar
Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
Antal inlägg: 81
Karma +0/-0
Kön:
kbyskog
SV: 40 Heatpipe till CTC Ecoheat VP
«
Svar #18 skrivet:
29 mars 2010, 09:42:35 »
Citera
Nu har man börjat pilla på styrningen till solfångarna .
I nuläget så kör jag solfångarna endast mot högtemp, ca 40 -50 in direkt till ca. 200 liters Ecoheaten, men man kunde ju även ta tillvara temperaturerna mellan 25 - 45 grader, som inte orkar ladda tanken.
Skall sätta en temp givare på brine in så man kan lura solstyrningen att tro att brinevätskan är en tank som den laddar.
Hämtade nyss ett syrrelä så extra brine pumpen P3 inte startar förrän Ecoheaten startar och solfångarna är minst 25 grader. Så när solfångarna är över 25 grader så börjar solfångarvätska att cirkulera och värma rören i solkretsen, när ecoheaten startar så börjar det ta värme ur solkretsen, på detta sätt så har man färdigt varm vätska till förfogande.
På detta sätt kan jag även förvärma brinevätska in mot pumpen, få se hur det kommer att fungera??
Solstyrningen prioriterar varmvattentillverkning före brineuppvärmning.
Vad tror ni om denna lösning?
Loggat
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
kbyskog
Kan värmepumpar
Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
Antal inlägg: 81
Karma +0/-0
Kön:
kbyskog
SV: 40 Heatpipe dockad till CTC Ecoheat VP
«
Svar #19 skrivet:
09 april 2010, 10:06:49 »
Citera
Uppvärmningen av 5 gradigt Brine med ca25 grader i solfångarna funkar nog helt bra, temphöjning av brine ca 3 grader och hetgastempen sjönk. Thumbsup
Problemet är väl att trestegsventilen V1 och pumpen P3 startar på samma gång och då hinner inte ventilen stänga tillräckligt snabbt så en skvätt kallt vatten kyler systemet ett par sekunder tills trestegsventilen är helt stängd. Dlir väl för den delen inte många watts kylning heller, Ecoheaten borde väl kompensera det lätt med ett högre COP ??. .
Någon som har koll på vad en temphöjning av brine har för inverkan på COP?
Blir nog att labba och testa mera.
Loggat
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
»
Solenergi
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
40 Heatpipe dockad till CTC Ecoheat VP
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 711
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
T Ramsmark
Totning
tyke
HBerggren
TS Comfort AB
Mike
rocas
Jisse
Frazze62
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info