Är värmebehovet 24000 kWh/år drar behöver huset uppemot 9 kW för värme och varmvatten vid dimensionerande utetemperatur som bör vara runt -18 i Örebro. Med tanke på mina förhållanden, som är rätt likvärdiga, vill jag säga att pumpen skall kunna ge 6,5-7 kW, inte mindre. 40 W/meter tycker jag är lite för hög belastning, det bör ge minusgrader på ingående köldbärare vid kontinuerlig drift. Min anläggning belastar borrhålet med 30 W/m.
Finns det någon ekonomisk nackdel att välja en 10kw pump mot en 8kw om man bortser från inköpspriset?(Och förutsättningen att en 8kw skulle räcka fullt ut)Dvs. drar den mer ström för att den är 10kw även om den inte kommer nyttja all effekt?