Författare Ämne: HJÄLP! 19 grader framledningstemp vid 3 grades utetemp  (läst 3152 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ekonom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Hej!
Igår sjönk min framledningstemp (från Elpanna till radiatorer) till ca 19 grader. Under dagen låg utetemp på 15 grader med gick till 3 grader under kvällen, men framledningstemp ändrades inte. Jag försökte ställa om programet samt lägga på 15 grader via finjustering, men ingenting. Temperaturen i vattenberedare ligger på 65 grader som vanligt. Är det någon som har haft samma problem eller vet vad problemet är? Elpanna är av märket CTC Electronic.

/en nybliven och desperat pappa

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP! 19 grader framledningstemp vid 3 grades utetemp
« Svar #1 skrivet: 15 april 2009, 07:20:43 »
Elpannan är skild från VVB:n och värmer radiatorvattnet med egen elpatron.

Kolla alla säkringar, dels de i husets elcentral och sen finns en inbyggd i CTC Electronic (i mitten av enheten).

Kolla sen om nån av lamporna för effektsteg är tända?
Testa att köra på reservläge och kolla om radiatorvattnet blir varmare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ekonom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: HJÄLP! 19 grader framledningstemp vid 3 grades utetemp
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 10:33:13 »
Hej Carl!

Du har rätt Elpanna är frånskiljt från VVB. Jag har kollat finsäkring som finns på själva elpanna (=3.15A), och den funkar. Jag kollade cirkulationspumpen och den arbetar också. Jag har testat att köra på RESERV istället på AUTOMATIK, vilket innebär att man passerar själva styrenhet - enligt instruktion skulle lampa på effekten 3.7kW tänds och värme skulle stiga, men det händer ingeting när jag växlar från AUTO till RESERV. Jag är inte expert på elektronik, men att patronen och lampan inte sätts igång vid RESERVÄRME kan kanke bero på att ingen ström/spänning kommer till respektive komponent. Eller har jag fel? Jag mätte ström till själva ELPANNA och det är OK. Finns det något komponent (typ transformator) mellam iinkommade ström och Elpatron/lampa?

PS: Vanliga värmeelement var på under hela natten, för min 1månads flicka fryser...

/tack i förväg

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP! 19 grader framledningstemp vid 3 grades utetemp
« Svar #3 skrivet: 15 april 2009, 11:28:26 »
Det ska finnas en maxtermostat som ska återställas bakom vänstra panelplåten.

Sid 12 i manualen har ett felsökningsschema.

http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/Inst_CTC_Electronic.pdf

Men det låter som att du måste ringa hem en servicetekniker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ekonom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: HJÄLP! 19 grader framledningstemp vid 3 grades utetemp
« Svar #4 skrivet: 15 april 2009, 11:42:21 »
Hej igen Carl!

Tack för besväret!! Jag har kollat Maxtermostat återställning, det är nedtryckt alltså den har inte löst ut...Det måste vara något annat elektriskt problem? Det finns ett 220/24 V transformator mellan kopplingsplintar och Elpatroner (kontaktorer)? Om inte glimlampan tänds nad det bero på att den inte får någon ström från transformator via AUTO/RESERV strömställarna...

/tack igen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP! 19 grader framledningstemp vid 3 grades utetemp
« Svar #5 skrivet: 15 april 2009, 12:42:06 »
Jepp, kontaktorerna får sin ström från 24 V trafon. Ställer man pannan i reservläge så sluter man 24 V ström till kontaktorn för 3,7 kW patronen. Du kan nog ha rätt i att tansformatorn har pajat.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ekonom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: HJÄLP! 19 grader framledningstemp vid 3 grades utetemp
« Svar #6 skrivet: 15 april 2009, 13:55:20 »
TACK CARL! Jag får be någon elektriken ta lite mätningar...

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!