Hej Carl!
Du har rätt Elpanna är frånskiljt från VVB. Jag har kollat finsäkring som finns på själva elpanna (=3.15A), och den funkar. Jag kollade cirkulationspumpen och den arbetar också. Jag har testat att köra på RESERV istället på AUTOMATIK, vilket innebär att man passerar själva styrenhet - enligt instruktion skulle lampa på effekten 3.7kW tänds och värme skulle stiga, men det händer ingeting när jag växlar från AUTO till RESERV. Jag är inte expert på elektronik, men att patronen och lampan inte sätts igång vid RESERVÄRME kan kanke bero på att ingen ström/spänning kommer till respektive komponent. Eller har jag fel? Jag mätte ström till själva ELPANNA och det är OK. Finns det något komponent (typ transformator) mellam iinkommade ström och Elpatron/lampa?
PS: Vanliga värmeelement var på under hela natten, för min 1månads flicka fryser...
/tack i förväg