Hej,
Har precis (själv) installerat en Panasonic V7DKE luftkonditionering. Installation samt vakumsugning blev utförd enligt manual. Alla rör visade sig vara täta. So far so good. Vid frånkopplingen av vakumpumpen gjorde jag det stora amatörmisstaget. Kopplade av slangen vid manometerstället (Low) först och sedan kopplade jag bort vid serviceventilen. Så nu tror jag att syra kom tillbaka in i rörsystemet igen. Tyvärr var jag för ivrig och öppnade "kranerna" så det finns nu kylmedel (R410A) i systemet. Systemet har varit påslaget i ca 20 minuter totalt, och det verkade fungera mycket bra. Men jag är rädd att det nu finns syra vilket kommer försämra systemets prestanda och livslängd totalt.
Min fråga är: Kan man på ny säkerställa att det inte finns syra i systemet genom att göra om hela processen vid att stänga tillförsel av kylmedel, använda ett tömningsaggregat samt nitrogen och fullständig tömma rören igen? Eftersom rören bara är 3 m och det finns kylmedel för 7,5 m borde det gå utan att behöva fylla på mer kylmedel?
För det finns väl inget sätt att vakumsuga direkt när det redan finns gas/kylmedel i systemet? Jag har givetvis stor respekt för R410A och kommer nog att anlita en tekniker i nästa steg men vill bara vara säker eftersom det nog kommer kosta lite...
Stor tack för all hjälp,
Mvh Harald, Stockholm