Serviceombudet har varit på plats och efter lite mätande (ganska mycket mätande och trixande) upptäcks det att knappen för nödstyrningen, knappen för manuell drift, har kortslutits eller är defekt på något sätt, inte den blekaste hur detta kontrollerades, var tyvärr inte hemma då han var här, bara frun hemma, men då han ställde tillfälligt ner tempen från 45 grader till 25 grader på manuell drift så har förbrukningen mer än halverats sen han varit här. Jag märker att kompressorn går mycket mer och det lär göra skillnad från 100kwh per dygn till numera ca 30 kwh per dygn på min sargade elräkning.......Ny knapp beställd....Sen justerade han även expansionsventilen? Kan det heta så? Den hade fel gradtal. Hoppas detta gör susen!!!