Hej !
Var hos en granne som har vedpanna + solfångare installerat 2003, sedan köpte han till en VP-installation som jag tycker är konstigt påkopplad.
returen från huskulverten går till VP sedan till tank så VP jobbar även om det finns energi att hämta i tanken från solen.
samt att vv-cirkulationen gör att tankens övre del hålls varm m.h.a. varmvattnet som kommer från VP
VP istallerad aug 2007 och har gjort ca 11000 starter på 19 månader vilket jag tycker är för mycket.
vill ha förslag på omkoppling av systemet.
det bor 2 äldre personer så VV-behovet är inte så stort, funderar på om man ska skippa VV-cirken och ha en liten VV-beredare inne i huset istället så att allt kan gå i serie med VP som sista enhet innan kulvert
enligt installatör ska han öppna och stänga 2 kranar till VV vid höst resp vår (det är 2 första kranarna från KV matning)
Tacksam för förslag
/ Tracker