Ämne: Varmvattenspets (läst 2158 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
lase
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
lase
Varmvattenspets
«
skrivet:
01 mars 2005, 15:20:05 »
Citera
Hur ofta bör man sätta pumpen på varmvattenspets med tanke på Legionellabakterier?
Loggat
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
Karma +0/-0
Kön:
KISS Keep It Simple Stupid!
Alexander Pettersson
SV: Varmvattenspets
«
Svar #1 skrivet:
01 mars 2005, 15:30:29 »
Citera
Har du sökt i forumet?
Loggat
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
lase
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
lase
SV: Varmvattenspets
«
Svar #2 skrivet:
01 mars 2005, 15:48:02 »
Citera
Jo det har jag gjort, men jag kan ju ha haft fel sökkriterier.
/Lase
Loggat
PerF
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
Karma +0/-0
Kön:
No more oil!
PerF
SV: Varmvattenspets
«
Svar #3 skrivet:
01 mars 2005, 16:13:09 »
Citera
Enkel söknng på "legionella" gav 11 träffar. Testa och se om du får svar på din fråga där. --/
Loggat
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Varmvattenspets
«
Svar #4 skrivet:
01 mars 2005, 23:11:24 »
Citera
Standard på dom flesta 1 gång/14 dar..
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
lase
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
lase
SV: Varmvattenspets
«
Svar #5 skrivet:
02 mars 2005, 09:17:44 »
Citera
Tack Bertil för ett rakt och enkelt svar!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Varmvattenspets
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 898
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
rocas
jehu
flunosslin
purjo__
tyke
HBerggren
svenske kocken
Josth
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info