Hej alla.
Sedan 2 månader tillbaka är vi ägare till ett friliggande hus från mitten av 60-talet.
Värme systemet är en CTC EcoAir + EcoEl installerade 2004.
Jag har för det mest hört gott om värmepumpar och enligt förra ägaren fungerade det bra med denna värmepump, hans drift kostnader var inte speciellt höga.
Nu har vi fått vår första elräkning och ja, den gav mig lite att tänka på.
Så jag har försökt att läsa mig till huruvida värmepumpen är korrekt inställd och fungerar som den skall ( det är varmt i huset och fläkten på utsidan går emellanåt) men det är inte helt enkelt att förstå allt.
Så jag tänkte lägga in de värden jag har på pannan (se nedan), kanske någon med mer erfarenhet än jag ser om det är något konstigt.
Försöker lära mig så mycket jag kan om vårt nya hus, men en del teknik är svårare än annan....
Tacksam för svaren
//Henke
Inställningar
Drift utan rumsgivare (förra ägaren brydde sig inte om den, men vi skall få den installerad så småning om)
Kompressor tillåten
Max effekt elpanna 6 Kw
Temp Elpanna 50 grader
Elpanna Nedre tillåten
Temp Nedre 45 grader
Shunt fördröjd 180 minuter
Huvudsäkring 20 A
Framledningstemp (vid -15) 56 grader
Värme från vid utetemp 20 grader
Max tillåten framlednings temp 70 grader
Nattsänkning Nej
DIAGNOS
Komp Fläkt
ELP 0,0 + 0 Kw
H Gas -- grader Ute +2 grader
Framl 38 Börv 40
Elpanna 52 grader Börvärde 50 grader
Elå Nedre 40 grader Börvärde 45 grader
Värmepump 40 grader Börvärde 45 grader
Shunt motor
Stängd Öppen
Kompressor avtängd
(ute temp 2 grader)
Strömuttag 7A Huvudsäkring 20 A
Shuntläge 50% X
LOGG
Total drifttid 37 917h
Total drifttid komp. 10 920h
Kompressor senast 24h
14h 29 minuter
Kompressor starter senaste 24h
32
Elvärme drift 28847 Kw (notering 100Kw på 14 dagar) :,v(
Antal larm
0
Senaste larm
Rumsgivare