Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Optimum G2 - konstant integral på 100  (läst 6975 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dagpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Optimum G2 - konstant integral på 100
« skrivet: 24 februari 2009, 08:25:43 »
Hei fra Norge,

fikk installert en Diplomat Optimum G2 10 for en ukes tid siden. Varmepumpen har fungert fint, men jeg begynner å lure på om den er feilmontert.

Driftstid
Varmepumpe: 76 H
Tilskudd 1: 13 H
Tilskudd 2: 13 H
Varmtvann: 70 H
I servicemenyen står INTEGRAL A1 = 60.

Jeg har valgt varmekurve 38, ROM bør: 20. Drift = Auto. Jeg har sjekket TEMPERATUR-menyen et titalls ganger hver dag i hele helga og resultatet er alltid det samme: Integral = 100. Hvorfor er integralverdien alltid konstant? Jeg trodde det var integral som styrte om VP skal starte eller stoppe?

Min VP starter og stopper 10-12 ganger per døgn, men når den er i drift står den ALLTID og lyser på Varmtvann+Kompressor-symbolet i displayet. Jeg har aldri sett HUS-ikonet i displayet som jeg trodde skulle vises når det var varmebehov.

Kan noen forklare hvorfor INTEGRAL alltid = 100? Og hvorfor jeg aldri ser HUS-symbolet i displayet på min nye Optimum G2?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009, 09:02:36 »
Du har rätt, det är nått skumt med grejorna, integralen står stilla vid varmvattenvärmning, men det ska ju bara ske vid VV-laddning. Det verkar som att displayen har fastnat i visning av VV-laddning. Men om den värmer huset så verkar den funka ändå?

Prova med en "norsk reset  ;) ".
Ställ pumpen i läge off, bryt sen strömmen på arbetsbrytaren och vänta någon minut innan du slår igång alltihopa igen. Funkar inte displayen som den ska då så kontakta din installatör.
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 10:16:45 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dagpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 11:18:55 »
Hei,

jeg resatte varmepumpe, men nå står integral på konstant +9. Jeg må vel kanskje gi den et døgn eller to, men det virker som at den hele tiden henger på varmtvannsproduksjon og aldri jobber med "HUS"-ikon i displayet. Hver eneste gang pumpen er i drift jobber den med å fylle opp igjen varmtvannet, selv om vi IKKE bruker varmtvann...hvis vi ikke dusjer/bader så skal den vel ikke trenge å produsere varmtvann så ofte? Jeg har ikke endret fabrikkinnstillinger for start-varmtvann.

Min teori: kan det være en defekt vekselventilmotor slik at det lekker varmtvann fra berederen og ut i radiatorsystemet? Det kan forklare hvorfor den kun produserer varmtvann og hvorfor driftstiden står til 70H varmtvann av 76H driftstid.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2009, 13:52:31 »
Jepp, du kom nog på lösningen själv, att jag inte såg det.  :-[

Om växleventilen står i mellanläge så blir aldrig VVB:n tillräckligt varm utan den värmer varmvattnet hela tiden. Du ska ha en ny växelventil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009, 23:49:45 »
När det är ordnat kolla sen att du aldrig har tillskottstimmar om inte kompressorn först går 24t/dygn!!

Nån enstaka timme kan det kanske bli om du tex använder väldigt mycke varmvatten samtidigt som tepen ute varierar under dygnet.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2009, 10:00:55 »
du har ingen växelventil, du har en shunt. Det kan vara den som är felmonterad, ingenting behövs troligen bytas ut
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2009, 12:00:18 »
du har ingen växelventil, du har en shunt. Det kan vara den som är felmonterad, ingenting behövs troligen bytas ut

Nu tror jag du blandar ihop Thermia med CTC, Thermia har växleventil, CTC har shunt.
Tror du mig inte kolla sid 8 i manualen.

http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_G2_user_086U6271__SE.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fila

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2009, 12:11:00 »
Saxat från sid 9 i samma manual

2.4 HGW-teknik
HGW-tekniken är en ny och unik metod för varmvattenberedning som används i Diplomat
Optimum G2. Samtidigt som vatten värms upp för att gå ut i husets värmesystem, går en
liten del via en extra hetgasväxlare som värmer vattnet innan det går in i varmvattenberedaren.
Växelventilen som styr flödet mellan varmvatten och värmesystem byts ut mot en
shunt
. Under värmeproduktion (gäller även pooldrift) ska shunten säkerställa ett litet flöde
över hetgasväxlaren mot varmvattenberedaren. Det innebär att det produceras extra mycket
varmvatten under den del av året huset värms upp.


/Lars
Thermia Diplomat Inverter M

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2009, 12:27:29 »
OK, nu är jag med.

Fast jag undrar hur Thermia har tänkt?
De verkar ha satt hetgasväxlaren mot radiatorvattnet före TWS-slingan i VVB:n?
Hade det inte varit smartare att växla hetgasen direkt mot varmvattnet i VVB:n?

För om VP:n jobbar mot ett lågtemsystem så är kanske framledningstemp ca 25-30 ºC höst och vår och då måste hetgasväxlaren orka få upp delströmmen av radiatorvatten (som då går via VVB:n) i över 50 ºC (20-25 ºC tempdiff) om inte VVB:n ska kylas. Fast detta kanske styrs av shunten?

Men Larm_HP har antagligen rätt, shunten kan nog vara felvänd.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dagpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2009, 12:58:26 »
Takk, jeg må uansett få min installatør til å sjekke dette.

Komfortmessig fungerer dette ganske bra fordi radiatorene mine får veldig varmt vann ut på turledningen (45-50 ºC) og huset holder bra varme.

Men, det er jo ikke slik det skal være og jeg bruker unødvendig mye energi til å varme varmtvann...Totalt forbruk på ca. 100kwh/døgn når det er 0 ºC ute. Huset fra 1979 - 199m2 oppvarmet areal fordelt på radiatorer og ca. 45 flislagte gulv med gulvvarme.

Det virker som at varmtvannstanken tappes for vann (varme) ganske fort (selv på natten da det ikke er forbruk av vann) og 95% av driftstiden til VP går til varmtvannsproduksjon...integral = 100 fordi turledningen alltid holder mye høyere temperatur enn varmekurven på 37 ºC...

I går kveld endret jeg varmekurve fra 37 ºC til 43 ºC og da gikk integral umiddelbart ned til -670, tilskuddsvarme slo til og for første gang så jeg HUS-ikonet i displayet på G2. HGW var også aktivert...dette varte ca. 15 minutter før den slo over på varmtvannsproduksjon igjen og siden har jeg ikke sett HUS-ikonet.

Utloggad dagpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2009, 21:11:30 »
Til info:

problemet er nå løst. Det var som jeg trodde en ventil som ikke lukket seg skikkelig slik at varmtvann fra varmtvannstanken lakk ut i radiatorkretsen. Nå går varmepumpa primært på varmeproduksjon m/HGW slik at varmtvannet stort sett holder 55-62 grader og varmeproduksjonen styres med varmekurven...

Da kan jeg begynne med optimering av mitt anlegg for å redusere antall start/stopp :)

DoubleT

  • Gäst
DoubleT
SV: Optimum G2 - konstant integral på 100
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2016, 01:19:58 »
Har en G2 som har fungert fint fem år, men nå fått samme "problem". Har konstatert at shunt helt oppe til venstre (som reagerer på "HGW-shunt" instilling i manuell test) sitter fast. Men selv om jeg fikk løsnet den med tang og jenket den opp så den flytter seg sånn tålig ser problemet ut til å ikke forsvinne helt? Men det kan være at den er skadet og ikke lukker helt lenger uansett etter å ha satt fast.

Var det denne shunten du hadde problem med?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!