Ämne: Mäta värmeavgivning? (läst 3089 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
zx9
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
zx9
Mäta värmeavgivning?
«
skrivet:
14 februari 2009, 15:53:24 »
Citera
Hur går man tillväga om man vill avläsa värmeavgivningseffekten hos en IVT Greenline HT+E17? Jag behöver nämligen mäta uppgifter om värmepumpens värmeavgivning och elförbrukning under de senaste 12 månaderna. Är pumpens värmeavgivningseffekt något reglercentralen kan se direkt eller behövs en extern värmemätare? Jag är inte helt på det klara med vad som menas med värmeavgivning för endast pumpen.
Tack på förhand!
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30435
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #1 skrivet:
14 februari 2009, 16:55:20 »
Citera
Är det för någon form av energideklaration?
I så fall så skulle jag uppskatta effektavgivningen till 16,5 kW och elförbrukningen = drifttid x 5 kWh.
«
Senast ändrad: 14 februari 2009, 17:01:08 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
zx9
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
zx9
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #2 skrivet:
14 februari 2009, 17:08:43 »
Citera
Tack för ditt svar!
Detta är en uppföljning som ska göras för att få behålla ett stöd från länsstyrelsen. Man ska årligen rapportera just elförbrukning och värmeavgivning. Det står något om att man behöver en godkänd elmätare och värmemätare för detta men denna utrustning kan jag inte finna. Antog att man kunde läsa av detta på centralen.
Det sitter en 9kw tillskottspatron i systemet iallafall, så man kan ju enkelt räkna ut elförbruknning på just denna.
Såhär står det i manualen:
Avgiven/Tillförd effekt vid 0/35C 16,7/3,7 kw
Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50C 16,2/4,9 kw
Edit: Nu blev det spännande! Man ska tydligen ha en värmemätare som uppfyller boverkets krav enl BVF 1994:26 och en sådan mätare ska registrera "avgiven termisk energi" och mäta värmebärarens flöde, skillnad mellan framlednings temp/retur temp samt beräkningsfunktion för termisk energi.
Är du rätt säker på att vi inte har en sådan mätare men kan man beräkna detta på ett trovärdigt sätt?
«
Senast ändrad: 14 februari 2009, 17:36:24 av zx9
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30435
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #3 skrivet:
14 februari 2009, 19:05:24 »
Citera
OK, då behöver du en sån här pryl:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47
samt en under-elmätare till din VP, som t ex den här:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
Dessa funktioner finns inte inbyggd i en värmepump.
«
Senast ändrad: 14 februari 2009, 19:07:41 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
zx9
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
zx9
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #4 skrivet:
14 februari 2009, 21:07:59 »
Citera
Perfekt!! Tack!
Tror du dessa prylar är godkända för denna typ av mätning alltså?
Loggat
staffan55
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-0
staffan55
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #5 skrivet:
15 februari 2009, 00:09:34 »
Citera
Till vår idrottsförening hade vi samma krav. Kolla med Lst innan du monterar ngt. De kan vara väldigt "fyrkantiga".
Vi blev tvungna att montera en betydligt dyrare mätare som installerades av VP-installatören. Men å andra sidan lyckades vi "tjata" till oss kompletterande bidrag för denna installation.
Fö har vi exakt samma pumpar
Loggat
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
zx9
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
zx9
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #6 skrivet:
28 februari 2009, 16:58:26 »
Citera
Nu har vi köpt in de mätare som Carl rekommenderade och det verkar vara fina grejer
Godkända av Boverket var dem med.
Strömmätaren är ju en baggis att installera men hur göra med värmemätaren? Har läst mig till att man vill ha uppgift om pumpens värmeavgivning och då antar jag att man även vill mäta den del som går till VV. Detta försvårar ju det hela en hel del för då måste man alltså mäta innan shunten som delar mellan VV och radiatorerna. Har snokat inne i våran E17 och vet var jag borde koppla in flödesmätaren men nu ett par frågor:
1. Är det OK flödesmässigt att gå från Cu 28 rör till flödesmätarens 1" PN16 och sedan tillbaka till Cu28 innan shunten? Jag kommer inte att ställa till det för värmepumpens funktion?
2. Var hittar jag lämpliga rörkopplingar till detta projekt?
3. Kommer jag äventyra garantin om jag gör denna operation innanför skalet på min E17?
Tack för all hjälp jag hittils fått
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4435
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #7 skrivet:
28 februari 2009, 18:40:37 »
Citera
Har du inte en gemensam retur där du kan mäta flödet?
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
zx9
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
zx9
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #8 skrivet:
01 mars 2009, 16:37:42 »
Citera
Citat från: tipo874 skrivet 28 februari 2009, 18:40:37
Har du inte en gemensam retur där du kan mäta flödet?
Jo men den blir gemensam innanför skalet på värmepumpen så det kvittar lite. Dessutom ska man ju helst ha den på utgående vad jag förstår. Man kanske helt enkelt kan switcha tempgivarna och ha flödesmätaren på returen istället? Det är nog trots allt lättare att montera den på returen. Skulle dock vara rätt surt om man sabbade 6 års garanti bara för att man rotat inne i lådan
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35966
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Mäta värmeavgivning?
«
Svar #9 skrivet:
01 mars 2009, 16:54:07 »
Citera
Kan inte tänka mig att det påverkar garantin om du inte ställer till med nåt när du utför installationen.
Är du osäker kanske det är lättast att fråga IVT centralt hur de ställer sig.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Mäta värmeavgivning?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 791
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
rocas
lubbis
Carl N
Jisse
Psycho Dave
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info