Hej !
Bor i villa på toppen av Hallandsåsen med ca. 160 m2 utrymme i källaren med golvvärme och markplan med ca. 160 m2 utrymme med golvvärme och radiatorer, samt ca. 50 m2 garage / verkstad.
VP laddar direkt 1500 l acc.tank och försörjer golvvärmen via 2 ESBE AB VTA 200- kretsar. Fungerar perfekt.
Radiatorerna förses via 3- vägs shunt och stegmotor och styrs av SMO 10 via framledning- och retur- givare.
Har inte lyckats få jämn temp. i markplanet.
Har nu monterat termostat RT 10 = Honywell T6360T plint 1+3 kopplas
in mellan position 3 och 4 på plint (14) på EBV-kortet.
Har ställt meny 6.2 Shuntsystem= shunt
Daggradsförbrukningen under 3 år 26300 Kwh med tidigare vp + eltillsats. VP gav ut 3 Kw.
Vet inte hur kallt vi haft i natt, troligen - 6 ºC.
Klockan 10.30 i morse visade SMO 10 ytterluft - 2,4 framledn. 43,3 ber.framl 43,1 retur 37,6 delta t 8,5, hade precis avfrostat. Rumstemp 22,3 ºC, skulle varit 21 ºC.
Men det versta var att tillsatsvärmen gått in. Meny 9.2.1 är ställd på - 800.
Vad göra.
Vänligen !
Ulf