Hmm!
Jag skrev i nån tråd om samma sak, men var

Enkelt:
Töm bort vattentryck från värmesystemet till Noll
Mät expansionens mottryck på luftnippan (om du inte har öppet kärl!)
Normalt är ju 1 bar och då bör lufttrycket vara 0.8 bar
Fyll sedan på med vatten tills du har ung 0.9 bar (kolla att mätaren är hel)
Vid fel på exp.kärl så kommer det ibland vatten ut eller så får du inte in luft dit utan ett par "vackra ord" istället