Har en Nibe 1115 8,5Kw.
Jag märker ingen skillnad på VB-fram om elpatronen är tillkopplad eller ej. Jag får en VB-Fram på 43 oavsett om den är till eller ej.
Börvärdet ligger nu på 46 men pumpen kommer aldrig upp till det värdet. VB-r är då 38. Ska det vara så att pumpen inte kommer upp i börvärdet trots att den går på elpatron?
Har precis köpt huset och det var en rörmokarfirma som hade installerat pumpen, så här ser inställningarna ut, kan ha missat någon.
VB-fram 42(46)
Varmvatten 49
UteTemp -12
VB-r 38(55)
VVstart 49(43)
KB-f -2
KB-r -5
Kurvlutning 8
VP-min 125
TS-min 620
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VP-intervall 20m
VVB-stopp 53
XVV-stopp 65
Pumpen är kopplad via en växelventil till en ackumulatortank. Den har utomhusgivare, men ej rumsgivare.
Som ni säkert redan har förstått så är jag en riktig nybörjare på området, både som husägare och
värmepumpsägare, hoppas att ni har överseende med nivån på detta inlägg. Svar och kommentarer om inställningarna mottages tacksamt.