SV: Hög kondensering
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2005, 11:47:02 »
bela

Elände om VP stoppar vid kyla så får det inte va!

har du tittat på flödet o ev strypningar. Får du bättre blås genom radiatorerna kanske du kan sänka kurvan lite med bibehållen innetemp. Då klara du lite mera kyla utan vp stopp.
Men 55 skall den väl klara.

vad har du för pump, tempskillnad på stig o retur??
temp på kalla sidan.

Acceptera aldrig att pumpen stannar helt vid kyla!!!
Då är det lönsamt att byta ut nån radiator eller sätta in en extra om inga andra åtgärder hjälper!!
Men om du inte behöver över 55 fram då ska vi kunna guida dig  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad bela

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög kondensering
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2005, 12:15:37 »
Jag ökade c-pumpen från läge 1 till läge 3 igår och satte max framledning till 52 grader. Har ännu inte hunnit kolla vad det gör för skillnad.

Att öka VP till 57 grader är som att svära i kyrkan?  fiR:


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög kondensering
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2005, 12:18:28 »
Vad har du för pump då kan du höja om du vill??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad bela

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög kondensering
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2005, 12:40:21 »
Jag har en CTC Ecoheat. I installatörsmenyn (hittade koden här på forumet) kan man ställa max VP temp mellan 40-65 grader.

Lockande att ställa upp den några grader, men man vill ju inte ställa till det!


Temp på kalla sidan: 0/-2 grader
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 12:42:19 av bela »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög kondensering
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2005, 12:55:12 »
Tips från er andra, katastrof när pumpen stoppar vid kyla och du får en elpanna istället för en värmepump!!!
55 fram ska den kunna ge utan att kompressorn stannar!!!!!!!

Tips belönas med guldstjärnor  ;) ;D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kondensering
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2005, 15:35:31 »
Tips från er andra, katastrof när pumpen stoppar vid kyla och du får en elpanna istället för en värmepump!!!
55 fram ska den kunna ge utan att kompressorn stannar!!!!!!!

Tips belönas med guldstjärnor  ;) ;D

Prova med att sänka pumphastigheten på cirkpump VB och ev strypa flödet på VB, om jag inte tar fel så är det när returvärdet på VB blir för högt som kompressorn bryter. Diff VB ska ligga på minst 5 grader.

PS. Tack för guldstjärnorna DS.  ;D
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög kondensering
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2005, 15:40:21 »
Nja CTC är liiite kluriga dom, man´kan va tvungen att gå på dom liiite  --/ --/
Men hur?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
SV: Hög kondensering
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2005, 17:57:36 »
CTC bryter antingen på max ut (55) eller max retur (48) om jag inte minns fel. Har aldrig ändrat detta eftersom jag normal inte rör mej i de temperaturområdena. Höjer man temperaturerna så sliter det hårdare på kompressorn men eftersom det går att höja dom så borde det i princip inte vara direkt farligt. Men jag skulle kolla med Bentone först, i synnerhet btrf garantier så inte försäkringsbolaget försöker snirkla sig ur för att man micklat med inställningarna...
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög kondensering
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2005, 18:03:42 »
bela
Då återstår att öka cirkulationen på rad. kretsen om den är dålig... tempskillnad på ca 6 grader!? då kan man ha så låg kurva som möjligt!!

Blir det upprepade stopp då ska du byta ut nån radiator till en större modell.. eller sätta upp en helt ny..
Elände om den int egår vid sträng kyla, det är ju det som skiljer oss från luft vatten och luft luft!!

Kämpa på  --/ tills det funkar bra  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad bela

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög kondensering
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2005, 21:20:56 »
Jag har lagt upp en ny tråd  på Driftsforum\CTC ang. mitt problem...
Försöker förklara fenomenet närmare där.
Välkomna dit...
 Sc:,h
/bela

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!