Ämne: VP till seriekopplat radiatorsystem. (läst 2818 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
McDiezel
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Karma +0/-0
McDiezel
VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
skrivet:
21 januari 2009, 21:58:33 »
Citera
Hej!
Upptäckte idag att huset jag är intresserad av att köpa har ett enrörs system till radiatorkretsen.
Hur bra fungerar VP till detta system och har någon några andra erfarenheter bra/dåligt av ett system som detta?
Systemet är från tidigt -70 tal.
Mvh
Erik
Loggat
Räknas det inte i MW räknas det inte.:-)
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3650
Karma +5/-9
Rdx
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #1 skrivet:
21 januari 2009, 22:01:54 »
Citera
Jag kör bergvärmeVP mot ett ettrörssystem och det fungerar jättebra.
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #2 skrivet:
21 januari 2009, 22:58:35 »
Citera
Jag också!
Föregående ägare till huset har monterat en fläktkonvektor och jag har bytt några radiatorer mot effektivare.
Det är effekten/storleken på radiatorerna det beror på. Är det relativt små enkelpanelradiatorer så är det inte bra.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
JMF
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
JMF
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #3 skrivet:
22 januari 2009, 09:21:08 »
Citera
Visst funkar det men problemet kan vara att de sista elementen på slingan kan vara lite kalla pga låg cirkulation.
VP kräver ju som bekant ett delta t på 8 ºC över VP så för att lösa detta kan man öka cirkulationen och köra med lägre delta t och kanske förlora någon % i verkningsgrad.
En annan variant borde vara en separat cirk. pump och bypass över VP har inte provat detta själv men tror IVT kör så.
Ett annat alternativ som jag använt är att komplettera systemet med tex. element, handukstork och lite golvvärme på en egen slinga.
Har man tur så är slingorna "rättvända" och dom svalaste elementen finns i sovrum, förråd eller något annat utrymme som inte kräver så hög temp och allt är frid och fröjd.
Loggat
Optimum 8, 184 m2 sutteränghus, 24 m2 garage
Besparing ca. 16000 kWh/år
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3650
Karma +5/-9
Rdx
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #4 skrivet:
22 januari 2009, 09:55:39 »
Citera
Jag har inga som helst problem att köra på ett deltaT på 8 grader. För övrigt trodde jag att det där med deltaT på minst 8 grader var ett dumt påhitt, i alla fall enligt någon som kunde det där lite bättre?
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
JMF
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
JMF
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #5 skrivet:
22 januari 2009, 10:38:44 »
Citera
Thermia rekommenderar i varje fall 8 ºC delta vilket också är Optimums fabriksinställning.
Loggat
Optimum 8, 184 m2 sutteränghus, 24 m2 garage
Besparing ca. 16000 kWh/år
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3650
Karma +5/-9
Rdx
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #6 skrivet:
22 januari 2009, 10:46:03 »
Citera
Jo, jag vet... men det diskuterades i
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22660.10
Vad jag förstod så var enda vinsten med högre deltaT att VPn då skickar ut varmare Vb än den annars hade gjort. Men eftersom den även skickar ut mindre Vb än annars, så tycker jag att det kan gå lite på ett ut, speciellt då högre deltaT ju kan få konsekvensen att man måste skicka ut varmare Vb än man egentligen behöver, för att värmen skall räcka till i slutet av slingan?
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #7 skrivet:
22 januari 2009, 11:48:34 »
Citera
Hej
Jag har också ett-rörssystem. Det spelar ingen roll om du har ett- eller tvårörssystem, bara systemen är korrekt dimensionerade. Det som är viktigt är, vilken framledningstemperatur som krävs vid en viss utetemperatur.
Klarar man sig med 50º när det är -10º ute, är det inga problem, såvida man inte bor så långt norr över att det är under -10º i månader varje år. Jag behöver 60º vid -15º ute och runt 55º vid -10º ute. Det fungerar bra här nere i Blekinge, det är sällan under -5º här under vintern. Under de två åren jag haft pumpen har jag inte behövt något tillskott från elpatron. Det är först några dagar nu i januari, som det varit neråt -18º här, men som sagt, det är väldigt sällsynt här nere.
Det man ska titta på är alltså vilken framledningstemperatur man behöver och var man bor i landet.
//Ronnie
«
Senast ändrad: 22 januari 2009, 11:51:03 av erp
»
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Karma +0/-0
Jarlen
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #8 skrivet:
27 januari 2009, 18:10:50 »
Citera
Jag har också ett-rörssystem installerat nov 2007 Första årsförbrukningen blev 18 438 kWh i ett hus med 250 kvm bostadsyta. Jag kapade förbrukningen med över 20 000 kWh,
Så visst fungerar det. "Kör på".
«
Senast ändrad: 27 januari 2009, 18:25:36 av Jarlen
»
Loggat
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
McDiezel
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Karma +0/-0
McDiezel
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #9 skrivet:
27 januari 2009, 21:12:39 »
Citera
Verkar som de flesta av er har bergvärme, funkar det lika bra med luft/vatten?
Mvh
Erik
Loggat
Räknas det inte i MW räknas det inte.:-)
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Karma +0/-0
Jarlen
SV: VP till seriekopplat radiatorsystem.
«
Svar #10 skrivet:
27 januari 2009, 21:37:27 »
Citera
Eftersom jag inte har någon erfarenhet av luft/vatten så har jag svårt att ge något exakt svar, men jag tror inte att energikällan är av någon avgörande betydelse.
Loggat
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
VP till seriekopplat radiatorsystem.