mitt system har 2 st 1 rörs slingor på nedre våningen med termopanel radiatorer med aga ventilar
kopplen ser ut så här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=22384.0;attach=14136vad jag kan förstå så har dom förbi ledning av en del vatten men jag tror inte det går att justera förbi ledningen ,slingorna består av 4 element per slinga i en som börjar i vardags rummet sitter det ett 2.8m radiator först dom andra är 1m i den andra så sitter det ett 2.5 m som andra radiator dom andra är 1m.
Termostaterna har jag tagit bort, dom första radiatorerna blir varma men dom två sista blir i bästa fall svagt ljumna men oftast känns dom inte varma alls, sedan har jag ett 2 rörs system på övre våningen som blir varmt och gott jag har strypt returen därifrån så ventilen bara är ett varv öppen funderar på att testa att stänga helt för att se vad som händer.
pumpen flyttades till garaget från tvätt stugan där elpannan stod och det är draget ca 5m 22mm koppar rör däremellan och ledningarna till elementen består av 15mm plast rör. sedan har jag 2 fläktkonvektorer 1 i garaget och en i hallen dom sitter det stryp ventiler på och är rejält nedstrypta
mina värden är följande just nu
temp ute 0
kb-f 2
kb-r -4
börv 33
vb-f 41
vb-r 27
jag har inte provat rensa filtret sitter bara och funderar hur jag ska göra det utan att det rinner ut en massa vatten
dom enda stop kranarna som finns sitter där slingorna går in i väggen i tvättstugan.
Vad jag förståt brukar problemet med en rörs system vara låg skillnad inte hög som i mitt fall 14 grader