Författare Ämne: Offertbegäran - vad är lagom aktivt djup?  (läst 2358 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad srick

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
Offertbegäran - vad är lagom aktivt djup?
« skrivet: 08 januari 2009, 19:26:56 »
Har med spänning läst tråden om mamman och värmepumpen (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2591.0;all) där det stod att man aldrig skall acceptera en brunnoffert där brinet från energibrunnen (?) är under 0 ºC.

Skall begära offerter och med en gammal CTC-offert i handen där det står:
"Köldbärartemp vid DUT -3  ºC"
Borrhålsdjupet (troligen inte aktiva) är 147m och lambda för berg är 3W/m K, DUT är -18 ºC

På en gammal IVT-offert står istället:
"Brinetemperatur medel -0.3 ºC" på ett 106m aktivt borrhål...? DUT är -17 ºC

Hur kan det skilja så mycket på "mitt" berg? Verkar det jag skriver på något sätt vettigt?  ???

Jag trodde jag förstått lite av detta nu men...  huvuddunk

Hjälp mig snälla!

Edit: Känner att jag gett lite dåligt med information, ber om ursäkt för det. Lyckades hitta e-post-originalet och här är CTC-varianten:



Jag skriver gärna ut mer information från IVT också, men jag vet inte riktigt vad som behövs för att bedöma energibrunnen då terminologin inte riktigt motsvarar CTC-varianten.

Jag är bosatt i Kungälv, 2 mil norr om Göteborg. Har ett 170m2 souterränghus med vattenburen el, treglasfönster runtom och f.ö. rätt välisolerat. Spenderar nu ca 25000kWh inkl. hushållsel. Två vuxna i dag, räknar med ev utbyggnad och familjetillskott.
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 20:54:15 av srick »
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Offertbegäran - vad är lagom aktivt djup?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 21:16:08 »
Hmmm... Sc:,h

På den ena står det "vid DUT" och på den andra "medel", det handlar alltså om äpplen och päron.

Bor man i norrbotten så får man nog acceptera någon minusgrad på borran annars kan det dra iväg rejält men i södra och mellersta Sverige så bör man dimensionera för 0 ºC i mintemp eller "vid DUT". Anges "medeltemp" så bör den nog vara någon plusgrad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad srick

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Offertbegäran - vad är lagom aktivt djup?
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2009, 21:11:02 »
Tack!  Thumbsup

Aha, vad innebär DUT? Är det den temperatur som värmeanläggningen skall klara utan tillskottsel?

Här är vad som står i IVT-kalkylen:

Husets data:

Ber/angiven effekt: 7.7kW
Ber/angiven energi: 21850kWh
Jmf. m. förbrukning enl. SEV-schablon: 22990kWh
Medeltemp för orten: 7.1 ºC
DUT: -17 ºC
Max tillskottseffekt: 1.1kW
Drivenergi VP: 7220 kW
Tillskott VP: 30kWh
Gratisenergi VP: 14600kWh
Drifttid: 3160h/år
Effekttäckning: 86%
Energitäckning: 100%

Värmekälla:
Totalt aktiv borrhål: 99m
Minsta antal borrhål: 1
Tillgängligt tryckfall för transportledning mm: 33kPa
Brinetemperatur medel: -0.3 ºC
Total slanglängd: 320m
Minsta antal slijngor: 1
Tillgängligt tryckfall för transportledning mm: 26kPa
Kompaktkollektorer: 0
Min. volym värmesystem: 66liter

Värmesystemet:
Framledning: 55 ºC vid utetemp [DUT] ºC
Önskad effekttäckning: 70%
Husets egenuppvärmning: 3 ºC
Ändring av beräknad brine: 0 ºC

Beräkningen är gjord baserad på 23000kWh elvärme vid 95% verkningsgrad
Pumpen firman rekommenderar är en IVT greenline C7


Vi har nyss haft köldknäppar här och då märkte jag att framledningstemperaturen låg på ca 62 ºC. Detta är väl normalt för lite för bergvärmepumpar som ligger kring 55-60 ºC i framledningstemperatur som max? Av den anledningen överväger jag en IVT greenline HT Plus C7, eller C9, som skall ge 65 ºC istället för 60 ºC som IVT greenline C7/C9 ger. Och för den delen, 7 eller 9kW?

Kom gärna med så mycket åsikter som det går!

Edit: Insåg nyss att denna tråd nog hamnat under fel ämne. Fortsätter under "Mark-/Sjö-/Bergvärmepumpar"..
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 21:38:58 av srick »
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!