Jag mäter lite temperaturer runt pumpen bla på sugsidan efter förångaren(vid bulben).När VP jobbar mot låga radiatortemperaturer (<35) ser jag att temperaturen på sugsidan flukturerar snabbt (>+-0.5 grader). Se bifogad bild. ;;;;X,,,X,,,X,,,X,,,X,,,X;;;;
Under tiden växlar diffen mellan retur/framledning och med dessa intervaller stiger min retur/resp framledn ca 0,5 grad. under var puls..detta sker när pumpen går kont i 24 timmar. Den når en mättnads punkt och ändras efterhand som expv öppnar och stänger.
Vad är det som är konstigt? VP:n innehåller ett reglersystem.På bifogad bild ser man tydligt hur expansionsventilen jobbar även om jag mäter efter förångaren.
Att ett reglersystem är instabilt/självsvänger är inget konstigt dock er det inte önskvärt.PerF menar du att du också mäter efter förångaren?Bilden du har ser ut som min.. Jag ökade delta på KB och fenomenet minskade markant!Ned ett klipp från Danfoss manual för expansionsventiler.....Hunting in the evaporator can beeliminated by the following procedure:Increase the superheat by turning theexpansion valve setting spindle well to theright (clockwise) so that hunting stops.Then turn the setting spindle in counterclockwisesteps so that hunting againoccurs. From this position, turn the spindleabout once clockwise (but only1/4 turn for T /TE 2 valves). On this settingthe refrigeration system will not hunt andthe evaporator is fully utilized. A variationof ±0.5°C in superheat is not regarded ashunting.
HejHar du klart för dig vad som är bästa inställning för att minska "hunting".Vad jag förstår vill man ej ha bubblor i ens köld medel.Vi som har L/V VP om vi ökar flödet på värme bäraren minskar bubblingen. Vad jag vet är rent för lite flöde löser VP på HP tryck stopp.Ge mig och andra råd?.Detta är viktigt för att få säker körning utan värmeavbrott?Janne
Vad jag förstår vill man ej ha bubblor i ens köld medel.
Citat från: Janne Energi skrivet 20 februari 2005, 10:01:30Vad jag förstår vill man ej ha bubblor i ens köld medel.Bubblor har inte med hunting att göra(inte pimärt i alla fall) för att undvika/minska rinsken för bubblor använder man en underkylare.Om du söker i forumet hittar du en tråd om det.Vad kör Bentone med för expventil ;-) gissar jag rätt?Janne Energi hur VET du att du har hunting? Definitionen verkar vara att reglersystemet expventil-bulb är instabilt.Det detekteras mha sugsidans temperatur. Mäts vid bulben, temperaturen svänger kraftigt och snabbt.
HejJag tycker detta ämne är intressant. Får läsa på i den av handling som finns under "hunting".Se här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2184.msg20996.html#msg20996Om vi kan detta kanske vi kan justera in VP så den blir bättre.Janne
Citat från: Janne Energi skrivet 20 februari 2005, 11:30:44HejJag tycker detta ämne är intressant. Får läsa på i den av handling som finns under "hunting".Se här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2184.msg20996.html#msg20996Om vi kan detta kanske vi kan justera in VP så den blir bättre. "Justera Värme sidans flöde kan då hunting minskar?"JanneMan ska nog inte med ledning av vad som står i den sätta igång och trimma i VP:n. Däremot kan man få en större förståelse för hur c-pumparnas inställning och flödet påverkar funktionen. VP:n är nog inställd som den ska från fabrik.
HejJag tycker detta ämne är intressant. Får läsa på i den av handling som finns under "hunting".Se här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2184.msg20996.html#msg20996Om vi kan detta kanske vi kan justera in VP så den blir bättre. "Justera Värme sidans flöde kan då hunting minskar?"Janne