imjustering av radiatorer
« skrivet: 28 december 2008, 03:09:57 »
skulle vilja ha experthjälp med injustering av mina radiatorer så att dom ger otimalt med värme i alla rum

tror att alla rum har stryp ventiler på returen på radiatorerna. förut öppnade jag upp alla för fullt och plockade bort mina termostater helt utom i sovrum. kör med en IVT HTplus C9 och kör extra shuntstyrnnig på kombipannan. så eldar bort lite vp drift de riktigt kalla dagarna.för att detta ska funka optimalt kör jag med även med rumsgivare. givaren sitter i vardagsrummet där kan jag ha 20 medans i köket 18,5-19 grader med rätt litet Platt element vill ha någon sorts balans på dessa 2 ställen om det går.

men iaf. i vardagsrummet har jag ett stort element som värmer centralt i halva huset för att vardagsrummet är öppen mot resten av huset. och märker att de aldrig blir fullvarmt längst ut och nertil. har fått den uppfattningen att jag vill ha hela ytan varm för bästa effekt de andra elementen blir fullt varma men dom kanske släpper returen alldeles för snabbt. stryper jag då de andra elementen bör jag få mer värme i vardagsrums elementet enligt vad jag läst och förstår de själv i.o.m att vattnet tar lättaste vägen. har en yttre cirkpump som körs manuellt.den kan vara avslagen i.o.m att jag har en backventil på bypasen. jag har full koll på min värmepump vad det gäller differanser m.m då jag själv installerar dom och kör på lägsta möjliga flöde på hela systemet.

har sämre med värme i källaren. ökar jag cirkpumen på systemet blir det givetvis bättre. men stryper jag systemet uppe bör de väl bli bättre nere. är de samma inställningar som gäller i källaren som uppe ? har igentligen inga problem då jag har fläktkonvektor nere o.s.v. men ska de optimeras så ska det.

jag har inga problem med värmen i huset. vill bara optimera så mycket som möjligt.

så...

hur ställer jag flödet i mina radiatorer optimalt?

ska jag mäta fram och retur temp ur elementen ? är de bästa om fram och retur är nästan lika varma ? ska de vara en speciell differans kanske ? eller ska jag helt enkelt sträva efter att ha samma returtemperaturer på alla element ?

berätta :)

editering:

det är 2-rörssystem i huset
« Senast ändrad: 28 december 2008, 03:59:06 av gump »
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: imjustering av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 28 december 2008, 08:38:03 »
Grundinställningen skall vara samma tempdiff (t.ex. 6 grader) både på fram/returledningen till värmepumpen - och på alla enskilda radiatorer.
Om du då får för kallt i vissa rum kan du minska returtempen på de radiatorer som värmer dessa rum (öka flödet).
Om det inte hjälper måste du höja kurvan/paralellförskjutningen så att du kör ut varmare vatten från värmepumpen, när de kallaste rummen är tillräckligt varma får d strypa de övriga radiatorerna, dock skall du inte mixtra så mycket med flödet att deltaT över värmepumpen blir för stort eller för litet.

Om du har en stor radiator som inte blir helt varm har du förmodligen för litet difftryck i systemet, jag gissar att du behöver höja hastigheten på cirkpumpen ett snäpp, och strypa lite hårdare på "alla andra" radiatorer för att få upp flödet på den stora radiatorn som inte blir varm.
Men det kan ju också vara en kärvande termostatventil som gör att du inte får tillräckligt flöde genom den radiatorn, kolla så att "stiftet" fjädrar ut lätt om du trycker in det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: imjustering av radiatorer
« Svar #2 skrivet: 28 december 2008, 21:36:58 »
tackar rickard.

jag brukar nog hålla ca 7grader på Deltat på värmepumpen.

då menar du att jag ska sträva efter att ha samma delta på Radiatorerna så ska de funka bäst.
och öka trycket med cirpumpen på stora radiatorn kan jag sen göra när de andra radatorerna är nerstrypta om inte strypningarna räcker till right ?

var som jag trodde ville bara ha det bekräftat. "stiftet" har jag nog kollat men jag ska natruligtvis checka det/dom igen.

tack för infon

parallelen har jag koll på. kör ju med rumsgivare och har ingen problem med värmen i huset anläggningen håller den temperaturen den ska även om de diffar 1 grad mellan rummen. vill bara optimera hela systemet för att eventuellt spara ännu mer. om radiatorer som släpper returen för snabbt borde göra att värmepumpen stänger av tidigare innan större element blir varma o.s.v.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: imjustering av radiatorer
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 01:55:19 »
jag är dålig på dimensionering å sånt.

80/60 65/45 55/45 vad står det för ? om jag gissar mig fram vad du menar så tippar jag på 55/45 eller 65/45.

men de är gamla fina element med stora flänsar nästan överallt. stammen är nog 1" rör och halvtum på elementen överallt. de 2 yttre toaletterna har sånna platta element. det  funkar fint i ena badrummet men de beror nog på att de är större/avlångt i andra var de värre men de va skitsamma. de blir den värmen de blir.de är våran extra toa värmen så duger där. jag saknar ett element i hallen de skulle naturligtvis ha suttit kvar där men då skiter de sig med skoställ. är öppet mellan hall, kök å vardagsrum så ingen kall hall ändå. men jag missar ju helt klart effekt de är jag medveten om tror jag hade tänkt sätta ett mindre där sen, de som satt där är så j*vla stort/djupt. köket har ett stort platt element en jävla miss anser jag för lite volym där. jag hoppas ni fattar vad jag menar för typ av element. innan körde jag olja och shuntstyrnnig, kunde hålla ca 20-21 grader i huset med en framledning på runt 40-45 grader vid dut.

fick välja mellan C7 och C9 har för mig att pumpen klarar 95-100% med C9 av husets toppeffekt.
de är då HTplus C9 jag kör (65 grader) i mitt fall utan Elpatron då jag vägrar köra den. eldar hellre bort tillskottet.

det är inget jag rekomenderar någon att göra. men eftersom jag sysslar med värmepumpar så känner jag att jag har kontroll på det. dessuton har mitt hus aldrig tappat värmen i huset för att den saknat tillskott även om jag inte kör pannan alls.


eldar olja just nu. vedelda som en tok på kvälskvisten oljan tog precis över. -16 grader ute här ungefär. har problem med min VXV men jag tror vi får hem nya LK shuntventiler förhoppningsvis imorn. ska bli kul å testa om man kan få dom att hålla tätt.körde inverterat på esbes ventil så den ligger i intryckt läge på systemet. de har funkat fint till ventilen/erna kärvat ihop.

annars gillar jag den lösnigen jag kör. värmepumpen shuntar pannan med extra shuntstyrningen som finns i reglercentralen och där parallell förkjuter jag 1-2 grader högre och 1,5 grad högre värmekurva än vp:ns kurvor. på så sätt kan jag köra olja och ved utan att vp går igång på retur tempen. sen när pannan tas ur bruk så kör vp igång. den ända missen är att shunten öppnar för fullt å vp laddar även pannan så har en liten förlust där. men den är nog rätt obefintlig. eftersom shuntmotorn smidigt kan tas lös så tar jag bort den och sätter shunten på noll dom gångerna jag kommer på att pannan inte används. brukar ibland som denna gång öka rumskurvan lite högre när jag kör ved. å sen sänka den när jag kör vp så tjänar man lite extra. då tar de en stund innan husets temp sjunker 1-2 grader medans vp går på lägre temperaturer en stund. nu har vp fått vila nån vecka p.g.a min vxv ventil. så kör just nu kontinuerlig drift på kallpumpen och gick från ca 3 grader till 5-6 plus grader på kallsidan. vet inte varför men mitt borrhåll kanske laddat jordslinga eller tvärtom. just nu står vxv på varmvattenladdning sen dragit ur strömmen till vxv:n värmepumpen kommer inte att larma så länge pannan är igång.

har även knäckt bort vp:ns varma grader från +10 och varmare står allt på lägsta. allt för att VP inte ska hoppa igång då huset inte behöver värme. anledning eftersom vxv är inverterad måste sommarurkopplingen sättas på 30grader alltså mer eller mindre ur funktion. annars faller min idé om att köra vxv i intryck läge på systemet och ladda varmvatten när den är utdragen. detta har inte funkat bra för mig. har för skitigt system de funkar jättebra tills vxvn kärvar esbes ventiler har för klena motorer dom drar å stannar i halvläge. ska spola ur de när jag byter till LK ventilen sen.

undrar ni hur f*n jag kan köra olja. så beror de på att den oljan har jag fått är "spill" från diverse oljetankar jag klippt isär ;)

vart lite mycket offtopic men kunde inte låta bli att berätta min fina lösning. studs
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!