Författare Ämne: SANYO SAP-CRV91EH problem!  (läst 8962 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad silwer

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: SANYO SAP-CRV91EH problem!
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2009, 14:11:21 »
Fick samma problem på min Sanyo igår efter att jag dragit ur fel propp, i början så stog den bara och blinkade rött sen har den iallafall startat med det kommer ingen varmluft. Låter ungefär som den frostar av fast inte lika "hårt". Nån som vet var den däe växelventilen sitter någonstans? MVH Tomas

Utloggad sanyohater

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: SANYO SAP-CRV91EH problem!
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2009, 15:22:11 »
Nej vad trist! Har tyvärr inte fått våran lagad ännu  fiR:
Hoppas att någon har en lösning på detta!

Utloggad coolmanbhn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: SANYO SAP-CRV91EH problem!
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2009, 21:35:31 »
Heisann! For det første har du helt feil Nickname! Sanyo og din modell er noe av det ypperste innenfor det komersielle luft-luft VP markedet! Så å kalle seg Sanyohater fordi man har problem som du har blir helt feil!

Kjør selvdiagnostikk på følgende måte:

If the operation lamp flashes every half-second as soon as the power is
plugged in, there is either a faulty external ROM (for OTP data) on the
board of the indoor unit, an insertion fault, or the ROM is not installed.
Even when power is not being supplied, the malfunction mode will remain
in memory, so carry out the diagnosis as follows:

Procedure
(1) Restore power.
(2) Set the operation selector of the indoor unit to OFF (Self-Diagnosis).
(3) If an abnormality is sensed or an automatic protective action is taken, the self-diagnostic lamps No. 1, 2 and 3
respectively alternately blink on for 5 seconds and off for 2 seconds (the buzzer sounds when they go off).
When there is no abnormality detected, there will be no indication on self-diagnostic lamps
No. 1, 2 and 3, nor will the buzzer sound.
(4) The buzzer sounds three times to inform that the diagnosis has been completed.
(5) After the repair, always set the operation selector to DEMO and restore power to delete the contents of the
diagnosis. After that, set the operation selector to OFF to check that the contents were deleted.

Deretter kommer sannsynligvis People sensor til å blinke,  samt Timer og Operation til å lyse! Dette betyr som følger:
Compressor motor revolution abnormality som igjen betyr: Failure in DC compressor rotation which is not
caused by defective HIC!

Som igjen betyr at din kompressor er "worn out" denne må byttes! Sjekk dette og kom tilbake med hvilken blinking din innedel indikerer!

Mvh
Bjarne Betjent

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!