Har länge velat köra ett referenstest med bara elpatron, för att se vad VP'n verkligen ger ifrån sig för efffekt, inklusive avfrostningstid.
Så i förra veckan fick man då äntligen kört testet ;
tempmätningarna på framledning och retur gjorde jag med IR mätare men det är väldigt känsligt exakt var man mäter, så en mätfeltolerans på +/- 0,5 grader får man nog räkna med.
Dessvärre fick jag bara stjäla 8timmar från famlijetiden så jag kunde inte köra de 3 alternativen så pass länge att framledningen stabiliserat sig ordentligt, så helt korrekt är nog inte resultatet, framledning kunde tänkas ha stigit lite till om systemet fått gå lite längre än 3x2,5timmar.
Elen är mätt med en separat elmätare för VP:n. VVprod är satt så att ingen VV produceras.
innetemp ca 20grader
utetemp ca 5 grader
cirkpump läge3
fläkt läge4
1, 2,5 timma med 2kW (en patron aktiverad) kompressorn avstängd
framledningstemp 28,5grader
deltaT 1,7grader
"D" VP:n 28,9
elförbrukning (2timmar) 4,4kWh
2, 2,5 timma med 4kW (två patroner aktiverade) kompressorn avstängd
framledningstemp 36,0grader
deltaT 3,6grader
"D" VP:n 34,9
elförbrukning (2timmar) 8,8kWh
3, 2,5 timma med 6kW (tre patroner aktiverade) kompressorn avstängd
framledningstemp 44,7grader
deltaT 4,9grader
"D" VP:n 41,5
elförbrukning (2timmar) 13,1kWh
Om man räknar med att fläkt och cirk pump drar 200W (missade att mätad detta innan) så blir
patroneffekterna: #1:2,0kW ; #2:4,2kW ; #3:6,3kW (alltså något mer än spec. , kanske förluster ngnstans?)
Efter lite räknande korsochtvärs kom jag fram till att vid 5,1kW (spec för CZ) så bör framledningen ligga
på 39,6 och "D" på 37,6 (deltaT 4,2grader).
Eftersom "D" är så mycket lättare att hålla koll på, än att mäta fram-&returledningen med IR-mätaren, så är det "D" jag haft lite koll på.
37,6 grader kommer jag inte upp i då VP'n får gå som vanligt, dock har jag varit uppe i 37,0 som mest under gågna veckan (det skulle då motsvara ca 4,9kW).
Att jag inte kommer upp i de spec'ade 5,1kW är troligtvis att luften till VP'n är lite för låg.
Enl spec så skall 5,1kW motsvaras av
Temperatur=20 °C
Fuktighetskvot=37%RH (12 °C våt temperatur)
Flöde=220 m3/h= 0,0611 m3/s (150-320)
Totalsumman för värmeeffekt blir 5,1 kW.
I mitt fall har jag 2luftdon på övervåning med ca 20 grader, och 2 don på källarplan med ca 17/18 grader.
Flödet i fläkt läge4 tror jag ligger ganska nära 220 m3/h, kanske tom högre.
Sen får man väl också ta med att VP'n även gör avbrott för att göra VV emellanåt, vilket sänker radiatorframledningen.
Så slutsatsen av testet är väl att pumpen går som utlovat. Thumbsup
5,1kW levereras säkert med specen uppfylld. Avfrostningar inräknat.
Däremot cirkulationspumpen, blir jag inte klok på.
I andra trådar har ju diskuterats vilket flöde som gäller, och enl. mitt test så ger den 1,05m3/h...
Kommentarer ?