Hej !

Jag är sugen på att konvertera till ett vattburet system
som är kraftigt överdimentionerat,

55/45/20° = DT 30 ,  säg att radiatorn ger 900watt vid DT 30

men vilken effekt lämnar radiatorn vid DT 20   och   DT 10 ?
är det 600watt och 300watt ?

eller sjunker effekten mer vid lägre radiatortemp
och i så fall hur mkt, ?

Tacksam om någon kan reda ut detta.       

                                               Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorfråga DT 30 / DT 20 / DT 10
« Svar #1 skrivet: 03 december 2008, 15:05:10 »
55/45 899W
45/35 528W
35/25 197W

Detta gäller en Triplex sektionsradiator.
Vet inte om samma förhållande gäller alla radiatorer.
Finns att ladda hem ett excelark från Lenhovda där du kan fylla i vilka temperaturer du vill och få ut effekten.
http://www.radiatorn.se/assets/dokument/panel.xls
http://www.radiatorn.se/assets/dokument/sektion.xls
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Optimalt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorfråga DT 30 / DT 20 / DT 10
« Svar #2 skrivet: 03 december 2008, 15:42:27 »
Ville Vessla

Tackar !

dock vill inte min dator öppna upp exelark
vet inte om jag saknar något program för det,

Jag har tittat på Purmo compact och lite på Epecon compact

Men hur effekten sjunker i % med en svalare radiator är
kanske är lika för alla radiatorer ?

      Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Radiatorfråga DT 30 / DT 20 / DT 10
« Svar #3 skrivet: 03 december 2008, 16:54:38 »
Det finns en handbok till Epecon Modul Compact här: http://www.epecon.se/flash/pdf/proj/Projbok_Modul_Compact%2015_3.pdf
Filen är ganska stor.
Där hittar du effektavgivning vid några dt.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Radiatorfråga DT 30 / DT 20 / DT 10
« Svar #4 skrivet: 03 december 2008, 17:07:08 »


dock vill inte min dator öppna upp exelark
vet inte om jag saknar något program för det,




      Anders

Om du laddar ner "Open Office" här:  http://sv.openoffice.org/get/

Så kan du läsa alla filer som skapats med "Microsoft Office". Dessutom får du ett program helt gratis fullt i klass med "Microsoft Office".

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Optimalt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatorfråga DT 30 / DT 20 / DT 10
« Svar #5 skrivet: 03 december 2008, 20:40:36 »
Tackar och bockar för all hjälp.

          Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!