Jag har 5-7 graders Δt på brine.
Det jag ser om jag ökar farten till läge 2 är att KBin kommer att sjunka efter ett tag till ca 1,5 och KBut -2,2 brine hinner inte värmas i borrhålet till följd av högre vattenhastighet i rören, santidigt som Δt blir lågt ~2 grader.
1,5 in och -2,2 ut får jag till ΔT = 3,7. Det som händer när man ökar farten på pumpen är att ingående temperatur sjunker och utgående stiger. Kunde man få köldbäraren att snurra runt oändligt snabbt skulle temperaturerna in och ut bli lika. I det här fallet skulle jag köra pumpen i läge 1.