Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Utegivare visar fel?  (läst 13973 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daniel79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Utegivare visar fel?
« skrivet: 16 november 2008, 21:31:23 »
Nån som vet vad detta kan bero på? Nu är det drygt 6 grader ute, men givaren visar 18. Får ingen vidare temp i huset...
Har Ecologic och ecoair 107

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2008, 22:14:04 »
Hej

Kan du inte manövrera shunten för hand?
Är det samma typ som min, en Danfoss, så trycker du in vriddonet och vrider upp den.

//Ronnie
« Senast ändrad: 16 november 2008, 22:19:32 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2741
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 00:02:30 »
Att vrida på shunten.....

hjälper inte ett dugg. Hur är utegivaren monterad? Har den alltid visat fel??
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Daniel79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 06:59:38 »
Den är placerad på husväggen enl instruktionerna, dvs 2/3 upp. Haft systemet sen 05 och det är först nu den börjat bråka. Ökade värdet på framledningstemp från 55 till 59 ºC igår. Nu på morron hade den dragit igång elpatroner och visade att det var 13 ºC ute,,,

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #4 skrivet: 17 november 2008, 08:52:31 »
Kan man inte sköta framledningen manuellt på något sätt, om utegivaren skulle visa 10-20 grader för hög temp, eller om systemet jävlas på något sätt?

På min gamla oljepanna gick det bra att vrida upp shunten manuellt.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #5 skrivet: 17 november 2008, 10:18:05 »
Hej

Håller med om att det inte hjälper att bara öppna shunten, man måste ju få vattnet varmt också.

Om utegivaren visar alldeles för hög temperatur, borde man kunna fixa värmen genom att höja "min framledning" under husparametrar till 40-45 grader eller vad man nu behöver.

Sedan går det alltid att ändra "husvärme från" och värdet på elpatronerna om det skulle vara nödvändigt.

Det gäller alltså att få önskat börvärde på framledningen och se till att cirkulationspumpen går, sedan ska värmen funka, tills man får hem någon, som kan fixa givaren.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2741
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #6 skrivet: 17 november 2008, 11:28:49 »
Nix...

det lönar sig nog inte att labba med inställningar nu. Förmodligen har Ecologic ställt om till sommardrift.?

-Koppla loss utegivar-kabeln i Ecologic's anslutningspanel  (B10). Mät motståndet med en ohm-meter, vid 0 ºC skall utegivaren visa 428 och vid 20 ºC skall den visa 182ohm.

-Visar den något annat så skruva loss utegivaren och mät direkt på den. Visar den något annat så beställer du en ny givare direkt. Du kan få den på någon dag.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #7 skrivet: 17 november 2008, 12:39:11 »
Hej

Jag blev mest intresserad av vad man skulle göra, om utegivaren började visa +18º en fredagkväll nu på vintern.
För att få värme medan man väntade på en ny givare, borde man kunna få till det på det sätt jag skrivit ovan. Om pumpen gått över till sommardrift gör inget, det är bara att sätta "husvärme från" till ett högre värde än utegivaren visar och sedan sätter man upp "min framledning" till önskat värde.

Det kan vara bra att fundera lite på vad man ska göra i ett sådant här fall, så man slipper frysa. Det kanske finns bättre sätt att få igång värmen, men jag hade nog försökt något i den här stilen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #8 skrivet: 17 november 2008, 13:15:58 »
Hej
Om man kopplar bort utegivaren (= simulerar fel)  ska väl EcoEl automatiskt ställa in sig på att tempen ute är -5 enligt manualen? Då klarar man sig ganska långt med värme även under vintern.

Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #9 skrivet: 17 november 2008, 14:35:44 »
Hej
Om man kopplar bort utegivaren (= simulerar fel)  ska väl EcoEl automatiskt ställa in sig på att tempen ute är -5 enligt manualen? Då klarar man sig ganska långt med värme även under vintern.



Ja, om det blir fel på utegivaren så blir det så. Det kanske uppfattas som ett fel, om man kopplar bort den.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2741
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #10 skrivet: 17 november 2008, 15:20:28 »
Mja....

Han uppger att han har Ecologic inte Ecoel. Tror därför inte att det funkar.(Det beror litet på vad han har för kopplingsvariant) En metod att få ut värme på raddarna är  att tvångsstyra 3-vägsventilen från Menyn. Men det gäller att veta vad man gör då.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #11 skrivet: 17 november 2008, 20:02:03 »
Har du EcoLogic och VP kopplad mot "gamla panna" kan göra på flera sätt som nödlösning:

1. Dra ur sladden/säkringen till EcoLogic. Då släpper EcoLogic det relä som styr elpatronen på gamla pannan. (Förutsatt att du har kopplat in elpatron för spets", sen får du shunta manuellt.

2. Välj VP "Spärrad" under menyn i EcoLogic. Då slår han till elpatronen, sen kan du shunta manuellt. (Får du problem med sommar drift kan du ändra inställning för detta i menyn också.

3. I menyn kan du även välja "Minsta framledning", detta kommer sätta sommadriften ur spel, dvs växelventilen öppnas igen. Sen kan du "shunta" med detta värde istället.
« Senast ändrad: 17 november 2008, 20:11:28 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Daniel79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Utegivare visar fel?
« Svar #12 skrivet: 21 november 2008, 15:48:34 »
Har kopplat loss 2 sladdar på givaren, så nu får jag värme iaf.... Även ringt CTC och beklagat mig. Det resulterade i att de skickar en ny givare så byter jag den själv.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!