« skrivet: 13 februari 2005, 15:52:42 »
Hej.

Jag har installerat en inne givare till min anläggning nu undrar jag över hur inställning av rumsgivarpåverkan
fungerar som finns i menyn under Värmeinställningar. Hur stor påverkan har den? Om man ökar eller minskar
värdet (standard värde 5) vad är det som händer då? Det finns inga beskrivningar på det i manualen tacksam för svar.
IVT E7 HT+ 300 l VVB.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2005, 16:03:11 »
Du kan kolla det själv... säg att du har en grad undertemp inne ( börvärdet är 1 grad högre än verklig rumstemp)  det kan du ju själv ställa in.
Om känsligheten minskas får du ett börvärde  för framledningstempen som är opåverkat.
Höjer du sen till läge 5 kollar igen så torde börvärdet ökat ca 3 gradar, det brukar man som en schablon säga höjer rumstempen 1 grad...

Har man jättehög känslighet kan elpatronen aktiveras onödigt tidigt pga av att börvärdet höjs kraftigt vid undertemp inne.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Ankhati

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2005, 18:35:39 »
Om du her ett börvärde på 20 grader på din rumsgivare, och et ärvärde på 19. Så kommer regleren at höja börvärdet på returen med 5 grader. Om du har inställt inflytandet på "5".
Går temperaturen på rumsgivaren upp till 22 grader kommer han att reducera returen med (2*5) 10 grader.
Det fungerar bedst med ett rumgivarinflytande på 2-3, och en lagom inställt värmekurva.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!