Håller på att installera min VP Panasonic E9 och allt går bra. Med VP:n medföljde 2 st. lösa sladdar. Den ena är "värmeslingan" som skall ligga i ytterdelen. Den andra är en sladd med en vit plasttopp, sensor/givare!

Är det någon som vet var denna skall installeras?

Mycket tacksam för svar ??? ???

Utloggad Malmö-Mange

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Placering av sensorsladd till Panasonic E9!
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2005, 11:38:57 »
Kanske skall tillägga att det är alltså termostaten jag undrar över var den skall placeras!
 
"Värmeslingan" jag menar skulle man ju kunna kalla trågvärmare också...hehe...ja man kan ju inte kunna allting ;D

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Placering av sensorsladd till Panasonic E9!
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2005, 11:54:07 »
Hej Malmö-Mange,
du bör ha fått med följande:
1. termostat
2. elslinga

Det du beskriver som "sladd med vit plasttopp" låter i mina öron som värmekabel??
Titta på följande:
1. värmekabeln brukar ha en text "får ej klippas// nicht kürzen"
2. termostaten har 2 elanslutningar och oftast en fästplåt med 2 "öron"

Värmekabeln sätter du fast i tråget med aluminiumtejp (gör rent med t-röd först!) nära värmeväxlarpaketet.
Och termostaten mod plåtyta, väl skyddat från fläktflöde.
Dessa kopplar du i serie med varandra mot anslutningsplintens fas och huvudmatningsledning.

Lycka till!

Mvh
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Malmö-Mange

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Placering av sensorsladd till Panasonic E9!
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2005, 13:23:44 »
Vad hade jag gjort utan dig Tomas ;D ;D

Tack ska du ha!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!