Författare Ämne: Se denna bild och hjälp mig komma igång!  (läst 6691 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35998
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Se denna bild och hjälp mig komma igång!
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2008, 22:48:17 »
Hmm, det låter ju som en ganska välfungerande lösning med jämn värme. Skulle man då köra värmepumpens CP på läge 1 och den externa på läge 2 för att få olika flödeshastigheter?


Troligen räcker läge 1 på den interna, men på den externa får du väl prova dig fram.
En templogger från webshopen kan vara en bra hjälp vid intrimmning av systemet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lear76

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Se denna bild och hjälp mig komma igång!
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2008, 22:03:52 »
NU har jag bestället en Nibe 1240-10kW, borrningen sker om två veckor. Spännande!!

Är 200m borra optimalt tro, jag har fått ett fast pris på borrningen oavsett djup. Det är väl inte bra att borra för djupt heller?
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35998
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Se denna bild och hjälp mig komma igång!
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2008, 23:53:14 »
Jag har inte gjort någon kalkyl på ditt behov, men som du säger så är det en gräns vid ca 400 meter kollektor där minskningen av flöde i systemet "äter upp" eventuella vinster med den djupare borran, redan en borra gör ju att du kommer lite över 400 meter (innan du är ihopkopplad med VP:n) så det borde bli bra.
Själv har jag 500 meter i en slinga, och det fungerar, men jag ligger på gränsen till det som är acceptabelt när det gäller deltaT på KB trots att jag kör cirkpumpen på hösta hastigheten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Se denna bild och hjälp mig komma igång!
« Svar #18 skrivet: 01 november 2008, 09:59:11 »
Hmm, det låter ju som en ganska välfungerande lösning med jämn värme. Skulle man då köra värmepumpens CP på läge 1 och den externa på läge 2 för att få olika flödeshastigheter?


Troligen räcker läge 1 på den interna, men på den externa får du väl prova dig fram.
En templogger från webshopen kan vara en bra hjälp vid intrimmning av systemet.

Pushar lite. Har radiatorer och golvvärme, busenkelt att trimma in med templogger´n.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!