Jag har till och från haft problem med Larm Brinepump. Jag och installatören har inte hittat felet. Men under sommaren så skickade Thermia ut ett service meddelanden där alla Optimum ägare med cirkulationpumps-problem skulle få båda cirkulationspumparna, styr/reglerkortet och reläkortet utbytta utan vidare frågor.
Så nu ikväll bytte installatören allt. Det är väl bara i princip kompressorn som inte är utbytt...
Oj, nu fanns det lite nya saker att skruva på i reglerdatorn.
Integral A1 kan nu ställas ända upp till 150 förut var 99 gränsen.
Och man skall nu kunna begränsa CP:s startvarvtal. Förut varva dessa upp till 100% vid varje start.
Och så var det lite nya saker som jag inte har sett tidigare...
Det är ingen som råkar ha den nyaste serviemanualen?
Inte ens installatören hade fått den, så han sa att jag får tillsvidare ratta själv efter bästa förmåga.
Jag var lite orolig att installatören skulle slå ner på husdata interfacet som var anslutet, men icke sa nicke han ville bara veta vars man kunde få tag på fler. Eftersom flera av hans kunder har efterfrågat ett interface som går att ansluta direkt till en PC. Så Thermia bör nog börja titta på att modernisera sitt Thermia Online.