SV: Justering av utegivaren
« Svar #15 skrivet: 17 december 2008, 07:31:20 »
En idé kan vara att placera utegivaren på distanser (ca 1cm) så att den kommer ut en bit från väggen, då ventileras det bakom givaren och värmeöverföringen från väggen reduceras krafitigt.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Justering av utegivaren
« Svar #16 skrivet: 17 december 2008, 07:35:25 »
Kom på en sak till.
Jag har c:a 6-7m. telekabel till min givare. Och jag har då inga problem med att den visar fel, däremot så är den väldigt trög. Vid snabba temperaturförändringar så släpar den efter några timmar.
Jag jämför med lämpömittaris givare som jag har placerat i samma kulo-dosa som VP-givaren.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2667
  • Karma +5/-1
SV: Justering av utegivaren
« Svar #17 skrivet: 17 december 2008, 10:32:00 »
Eventuell felvisning pga kabelresistans blir ju värre vid högre temperatur.
Ett sätt att kolla om kabelresistansen spelar någon praktisk roll är att koppla in ett 150 ohm motstånd i stället för givaren, dels direkt vid plinten på värmepumpen och dels i andra änden av kabeln. Om samma temperatur (ungefär +25 °C) indikeras i båda fallen så är det inget problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!