Hej!
På Rinkabys hemsida för radiatorer så kan man räkna på olika framledningstemperaturer. Radiatorernas effekt är oftast vid DT=50 ºC men du bör räkna om till DT=20 ºC (ca 40 ºC framledningstemp som max) och då är faktorn = 3,2.
Så om du räknar fram effektbehovet på radiatorn och multiplicerar det med 3,2 så får du den effekt som anges på radiatorn vid DT=50 ºC. Kompaktradiatorer model C22 eller liknande rekommenderas.
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1139Termostater bör du undvika med värmepump som jobbar med flytande kondensering, du ställer istället in rätt flöde på varje radiator eller slinga med fast instrypning. Du behöver sannolikt även en extra cirkpump vid golvvärmefördelaren så att golven blir jämnvarma. Det finns de som kör golvvärme med inbyggda cirkpumpen i VP:ns innerdel men den är oftast lite för klen för att få bra flöde på golvvärmen.
Radiatorerna uppe behöver du ingen extra cirkpump för, de kan kopplas direkt på VP:ns innerdel.