Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade? (läst 6534 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
Karma +0/-0
Kön:
mrfrenzy
Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
skrivet:
20 september 2008, 23:57:23 »
Citera
En släkting har haft sin 1130 med extern varvmattenberedare i drygt ett år, nu har jag fått tid att hjälpa dom med intrimning av systemet för detta var inte installatören intresserad av - dom lämnade pannan med i stort sett grundinställningar och värmen reglerades av termostaterna på elementen... Det har jag i stort sett fått ordning på men nu är det så att det är luft i brinen.
Nivåkärlet är fullt med vätska, och har väldigt lågt tryck, knappt högre än atmosfärstrycket. Enligt nibes manual ska man öka trycket genom att suga in luft i nivåkärlet. För att göra det stänger man ventilen på inkommande brine när nivåkärlet är öppet och kb-pumpen går.
Problemet är att i denna installation sitter nivåkärlet på utgående istället för ingående KB. Enda sättet jag kan komma på att sänka nivån i nivåkärlet (och därmed höja trycket), är genom att stänga ventilen som sitter på utgående kb vid pannan, men då får pumpen jobba mot en väldigt liten volym, klarar den det? Tänker jag fel eller hur ska man göra?
Loggat
messer
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
Svar #1 skrivet:
21 september 2008, 14:41:15 »
Citera
Hej
Om du har luft i brine så antar jag du vill ha bort den luften.
Det borde ske genom att luften när den passerar nivåkärlet flyter upp ovanför brine i kärlet.
Jag förstår inte varför du vill höja trycket för det borde nog inte påverka luften i brine.
Och du har rätt att om du har liten volym efter cirkulationspumpen så blir det svårt att sänka trycket i nivåkärlet.
Kan man inte helt enkelt pumpa in luft i nivåkärlet eller är det inte tänkt att det skall ha övertryck.
MVH
Messer
Loggat
luckyman
Känd från TV
Dignitär inom värmepump
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
Kön:
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
Svar #2 skrivet:
21 september 2008, 16:43:05 »
Citera
Kärlet ska ju vara placerat på inkommande givetvis annars blir det som du upplevt problem med avluftning, detta kortfattat skrivet.
Vill du bli av med luften placera om det till returen eller montera dit ngn annan avluftning på returen.
Finns nog inget smidigare
Loggat
Mest kyla men lite värme också
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
Svar #3 skrivet:
21 september 2008, 17:09:58 »
Citera
Jag har trycksatt mitt kärl med kompressorn, blåste in luft bakvägen genom säkerhetsventilen på expansionskärlet (Vrid lite på den svarta ratten så öppnas säkerhetsventilen samtidigt som du blåser in luft)
Borde väl vara i princip samma sak att stänga på utgående som på inkommande, du lär sänka trycket ändå.
Borde inte hända nåt med cirkpumpen de få sekunder som du har ventilen stängd.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
Karma +0/-0
Kön:
mrfrenzy
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
Svar #4 skrivet:
21 september 2008, 20:37:15 »
Citera
Jo jag hade också iden att blåsa in luft med kompressorn, men tycker att man borde kunna begära att installatören skall ordna en lösning så man kan lufta brinen utan tillgång till kompressor...
Men säg att jag nu blåser in luft med kompressorn, eller provar stänga ventilen på utgående och nivån i kärlet sjunker. Kommer jag då på något sätt få ut luften ur inkommande ledning? Som jag kan se så kommer den fastna i inkommande röret för den kan ju inte gå nedåt och igenom kondensorn?
Om jag får kärlet omplacerat till ingående, ska jag också kräva en ventil före kärlet, eller behöver man inte kunna höja trycket? Ventilen finns ju inte med på nibes ritning, även att dom refererar till den i manualen under instruktionen för tryckhöjning.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
Svar #5 skrivet:
22 september 2008, 13:40:04 »
Citera
Jag provade höja trycket med Nibes "lathund" men det blev inte mycket till höjt tryck inte, högst marginellt.
Därför tog jag kompressorn.
Jag fick för mig att det gick bättre att avlufta sedan jag höjt trycket, trots att de som förstår sig på vad som händer med luft i vätska hävdar motsatsen...
För att få ut luft som fångats i det nedåtgående röret mot cirkpumpen, stäng/öppna blixtsnabbt ventilen på inkommande eller utgående ledning när cirkpumpen för kalla sidan går, då får du en tryckstöt som tar med sig luften från högpunkter i hela systemet, det gjorde det i alla fall för mig.Du får alltså inte lämna ventilen stängd, utan den skall bara stängs/öppnas igen så snabbt du bara kan, det blir en "smäll" i systemet och en rusning av flödet när du öppnar ventilen igen, denna flödesrusning tar med sig luft som fångats på högpunkter.
Jag gjorde så där några gånger under 1 vecka, sedan kom ingen mer luft.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
carambaa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
Kön:
carambaa
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
Svar #6 skrivet:
30 september 2008, 12:54:11 »
Citera
Hej!
Jag har borrat hål i locket till nivåkärl och klämmt dit en ventil för bildäck, funkar jättebra att justera trycket med, liten insats var det med och gick fort.
Luften i brine upplever jag som lite problematiskt att bli av med, kan det ha att göra med vad för frostskyddsmedel man använder sig av? med sprit vill i alla fall, som jag upplever det, luften inte vilja samla sig i några större bubblor (ytspänning ?) som flyter upp till avluftare utan det går nästan bättre att stoppa cirk. pumpen och avlufta i etapper, luften har även en tendens till att samlas på sugsidan av pumpen (av naturliga skäl) med kavitationsljud som följd, samt att vid lågt flöde så samlas små luftbubblor på rörens innerväggar. Kom just hem efter semester då jag kört med oljebrännaren istället för VP (svärfar var gårdskarl han har aldrig sett en VP i drift) då gick det att avlufta massor av luft ur brinet eftersom det stått stilla och luftbubblorna haft tid att flyta ihop.
Loggat
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Fixaren
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1244
Karma +0/-0
Fixaren
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
Svar #7 skrivet:
30 september 2008, 14:39:24 »
Citera
Som luckyman skrev tycker jag det ser ut som om kärlet sitter på fel sida. Enklast lösning är att sätta dit ett nytt kärl på ledningen som kommer in till huset, fungerar alldeles utmärkt med två kärl. Sätt dit ett T efter påfyllnings/smutsilsklumpen direkt vid röret som går ner till värmepumpen så kolliderar det inte med något annat.
«
Senast ändrad: 30 september 2008, 14:41:31 av Fixaren
»
Loggat
Varför fråga när man kan göra fel själv
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
Karma +0/-0
Kön:
mrfrenzy
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
«
Svar #8 skrivet:
30 september 2008, 15:24:07 »
Citera
Tack för tipsen, tror inte jag behöver ha något tryck. Jag ska däremot kontakta installatören så dom får montera avluftare eller kärl på inkommande ledning.
Samtidigt ska dom få dra ledningen från säkerhetsventilen till avloppet som det står i manualen, lite irriterande med vattenpöl på golvet...
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 903
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
DonPablo
VictorHus13
Kvarn
Mike
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info