Det viktiga när man beräknar radiatorsytem är vilken temp på fram och returledning man angett.
Jag brukar rekommendera att man anger ca 55/45°C vid DUT och att man räknar på minst 75 W/m2 (med den isolering du har)
I ett modernt hushåll med där det finns barn tillförs en hel del energi via TV-apparater, datorer, belysning, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare mm, så ofta är det faktiska effektbehovet lägre än vad man kan tro...
I källaren krävs max 50% så mycket effekt/m2 vid DUT då marken isolerar en hel del mot utifrån kommande kyla.