« skrivet: 15 augusti 2008, 10:00:13 »
Vi ska bygga en enplansvilla på 140 kvm två mil utanför Sundsvall nu i höst och kommer att borra efter bergvärme. Huset kommer att ha golvvärme och pumpen som vi kommer att använda är en IVT 495. Frågan är hur djupt vi måste borra? Förslaget vi fått är 120 meter men vi tycker att det låter för lite.
Vi gillar att ha varmt hemma och vill nog ligga på 22 - 23 grader.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybyggnad, IVT495
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2008, 22:46:34 »
Tvärtom, 120 meter till denna lilla VP är mer än tillräckligt.

Min VP hämtar ca 3,5 kW från kollektorn som max vilket blir ca 30W/m, en 495:a hämtar max 1,8 kW från borran vilket gör ca 15 W/m.

Jag tycker du borde klara dig med hälften, ca 60 m aktiv borra till en 495:a.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ingela72

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Nybyggnad, IVT495
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2008, 12:36:03 »
Okej, det låter bra. Fast nu blir jag lite osäker om pannan är för liten för våra behov? Huset blir 140 kvm och vi vill som sagt ha det ganska varmt hemma.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybyggnad, IVT495
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2008, 15:51:26 »
Jepp, jag skulle rekommendera en 6 kW VP, fråga efter en IVT 695:a. 120 m borra borde räcka för en sån.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!