Givare KB retur visar fel
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Givare KB retur visar fel (läst 3066 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
Givare KB retur visar fel
«
skrivet:
05 augusti 2008, 20:39:54 »
Citera
Givaren för KBr visar plötsligt stadigt 5 grader för mycket på min Nibe 1215. Bara att byta eller några andra tips?
Loggat
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 31193
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Givare KB retur visar fel
«
Svar #1 skrivet:
05 augusti 2008, 22:57:16 »
Citera
Kalibrera i meny 15?
Loggat
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Dacke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Dacke
SV: Givare KB retur visar fel
«
Svar #2 skrivet:
06 augusti 2008, 21:36:47 »
Citera
suck
samma problem har hänt mig....fast den visar +37 grader
Jag har väl ingen kalibreringsfunktion vad jag vet?
Är det bara att byta givaren?
Loggat
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
SV: Givare KB retur visar fel
«
Svar #3 skrivet:
07 augusti 2008, 10:06:17 »
Citera
Jag ringde NIBE-supporten. Jag ville att dom skulle skicka en givare på posten men dom skulle skicka en servicegubbe eftersom det var så kinkigt med att få isoleringen tät.
Loggat
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Dacke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Dacke
SV: Givare KB retur visar fel
«
Svar #4 skrivet:
24 augusti 2008, 16:21:44 »
Citera
Servicegubbe kom och bytte givare.
Han sa att det är ganska vanligt att givarna pajar på xx30-modellerna....Undrar när nästa givare pajar.
Loggat
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
SV: Givare KB retur visar fel
«
Svar #5 skrivet:
26 augusti 2008, 15:44:46 »
Citera
Nu har jag fått den trasiga plus alla andra tempgivare utbytta!
Loggat
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
sulvik1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
sulvik1
SV: Givare KB retur visar fel
«
Svar #6 skrivet:
02 december 2009, 22:26:21 »
Citera
vad kostade bytet ?
Loggat
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
SV: Givare KB retur visar fel
«
Svar #7 skrivet:
02 december 2009, 22:36:12 »
Citera
Ingenting
Loggat
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Givare KB retur visar fel
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 834
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Smurfen.
LG86
tyke
Hilton
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info