Habba.
Min 2020/14 vill inte riktigt vara med, den stoppar för korta drifttider. Jag noterar att den startar å går i ca 10-20 sek, å det är ju helt klart en kort tid
Jag noterar även att tempen på returen inte hinner stiga till sitt rätta värde innan pumpen/kompressorn startar, vilket bidrager till när returen efter ca 10 s når stopp temp så stannar de ju.
Verkar vara en kort, för kort delay innan start order ges? Nu har jag kopplat cirk-pumpen direkt på 220 och nu har pumpen snurrat som den skall i några dagar.
Något tips i cyber rymden, handlar detta om software problem, eller?
Gunnar