Författare Ämne: Tappar tryck i radiatorkretsen  (läst 4856 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad norrmarken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
Tappar tryck i radiatorkretsen
« skrivet: 09 juli 2008, 19:00:35 »
Bytte nyligen kompressor i min NIBE 410P, och upptäckte dagen efter att trycket i radiatorkretsen sjunkit till 0,5 bar. Provade att fylla på men trycket fortsätter att sjunka c. 0,1 bar/dygn. Kan det finnas något samband med kompressorbytet eller är ett läckage i radiatorkretsen den krassa verkligheten?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tappar tryck i radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2008, 07:18:57 »
Du kan ha ett trasigt expansionskärl.
Om gummiblåsan går sönder trycks en mindre mängd vatten ur varje gång tappvarmvatten värms, kontrollera var "skvallerröret" från expansonskärlet leder och sätt under en liten byta så du kan se om det trycker ut vatten där.

Annars kan det vara ett läckage nånstans.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Tappar tryck i radiatorkretsen
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2008, 16:07:07 »
Jag har också problem med att trycket sakta men säkert sjunker i min anläggning. Gissar på ca 1liter i veckan. Vet att det inte är övertrycksventilen vid expansionskärlet. Har ni några andra tips på hur man kan läcksöka.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tappar tryck i radiatorkretsen
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2008, 08:23:02 »
Har du gamla radiatorer är det inte så ovanligt att det läcker kring anslutningsrören vid radiatorerna, det kan vara så lite att det knappt märks, men det kryper ned i golvet efter rören, utan att nåt vatten rinner ut på golvet.
Kolla alltså noga alla kopplingar vid dina radiatorer.
Inte bara med ögat, utan känn efter också.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Tappar tryck i radiatorkretsen
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2008, 20:54:18 »
Skall kolla det, återkommer.

//M
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!