Hej
Har köpt Daikins 9 kw:s luft/vattenvärmepump, att ha till mitt enplanshus på snart 143 kvm.
Det har blivit dags för elektrikerna att koppla in den, men jag har en liten fråga. Kanske orelevant.
I installationsmanualen så står det att man skall ha minst 20A huvudsäkringar. I säkringsboxen som följde med så finns det ett antal 16A säkringar + 1 st 20A säkring (till kompressorn står det). Efter detta, -i hydroboxen, så sitter det sedan 3 st 20A säkringar. Varför gör det det? Vidare står det att 0m man har 9 kw:s modellen (den största) så skall matningsledningen vara på 2,5 mm2. Enligt elektrikern så bör en sådan kabel vara på 4 mm2, eftersom man säkrar med 20A.
Jag vet, mina egna kunskaper är högst bristfälliga, men jag vill inte använda för mycket material i onödan, och så vill jag så klart ha lite fakta, som jag kan använda när jag skall svara elektrikerna.
Yo Han