Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Är 48 starter per dygn onormalt?  (läst 3261 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sören Nilsson

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Är 48 starter per dygn onormalt?
« skrivet: 07 maj 2008, 14:30:43 »
Hej,

Har en Thermia Villa Classic 75 från 2001 och ett energihål på 130m och god genomströmning av grundvatten.
Pumpen är lite överdimensionerad för vårt hus (128+80m2). Därför går aldrig elpatronen in. Inte ens vid -20 ºC.
I alla år har jag fört statistik på drifttid och elförbrukning mm.
Ligger på 10.000kWh/år elförbrukning totalt. Ca 5000kWh är hushållsel.

Byggde en liten temperaturlogger i höstas.
Såg då att min pump startar ca 65 ggr per dygn.
Tyckte detta var lite ofta så jag började ratta på hystereser mm, men med måttlig effekt.
Valde då att begränsa tiden mellan två starter till minst 30min. (går ej att ställa högre)
Resultatet blev att den startade 48ggr per dygn. Även då det är 5-7 plusgrader.

Är detta ovanligt mycket?
Snackade med min rörmokare om detta, men han kunde inte säga om det var något ovanligt.

Funderar att sätta dit en volymförstorare.
Hur stor behövs? Vad kostar dom?

Mvh,
/Sören
Thermia Classic 75, 130 m borrdjup, 128 m2 boyta 68 m2 uppvärmd källare (3st fläktkonvektorer).
---------------------------------------------------------------------
Utfall år 2008: 10000 kWh totalt.
VP-tid ??? h, TS-tid 3 h (VV-toppning).
---------------------------------------------------------------------

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30460
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2008, 15:53:45 »
Du kan ju prova att öka integral A1 till max (99) och se vad det gör, öka även hysteres på värmepump till åtminstone 10 ºC.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2008, 18:29:00 »
Omkring 20 starter per dygn räknas som normalt, sedan finns det ju vissa som är fanatiska och tycker det är mycket också. Jag ligger ganska konstant mellan 19-21starter/dygn.
Du kan se om hysteres är tillräckligt högt ställd genom att se om den räknar ner integralen till noll vid varje värmekörning, tvångs stoppar den innan integralen har nått noll så styr den på hysteres istället.

Men som du säger så verkar du ha på tok för stor pump, jag har själv en Optimum 6:a som ger som mest 5,5kW och jag har en årlig värme+vv förbrukning på c:a 18MWh och min pump räcker ner till någonstans mellan -25 och -30 utan tillsats. Din pump ger väl åtminstone 2kW mer och du har lägre förbrukning än jag.
Så min gissning är att efter du har gjort alla intrimningar som går att göra ändå skulle behöva installera en rejäl volymförstorare...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2008, 18:37:51 »
Dit med en volymförstorare är det enda lösningen om du ska komma ner till godkänt för mig
Mest kyla men lite värme också

Utloggad user307

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2008, 19:09:23 »
alldeles för stor pump... enda sättet är att montera en volym tank i serie med stigaren. borde resultera till att din pump halverar dina starter. Din kompressor kommer INTE att hålla tiden ut för garantin ens. om du inte löser start problemet.
Lycka till.................
Svep Certad.
EU Certified.
Sitac certified.
Cop hit Cop dit...

P=roten 3*U*I*cos 0.84
         .
Pavg= m*Cm*(delta T)

User 307 otillåten_länk

Utloggad Sören Nilsson

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2008, 16:43:21 »
OK, det får väl bli en volymförstorare då.
Men hur stor skall den vara?
Kan den bli för stor?
Kan man hänga den i taket/väggen nära ledningarna? (Den blir säkert tung.)


Ni verkar alla tycka att 48ggr per dygn är för på tok för ofta.
Men jag var inne på www.otillåten_länk och hittade flera pumpar som var igång 4-5ggr på 1,6h under natten.
Det ger 60-75 starter utslaget på ett dygn när det är kallt.
Och det var flera olika typer/märken av pumpar som hade detta.

Å andra sidan finns där en Thermia Diplomat 8 med 2 starter på på 1,6h. Det ger 30 starter per dygn.
Det är något sådant som jag tycker verkar normalt.

Mvh,
/Sören
Thermia Classic 75, 130 m borrdjup, 128 m2 boyta 68 m2 uppvärmd källare (3st fläktkonvektorer).
---------------------------------------------------------------------
Utfall år 2008: 10000 kWh totalt.
VP-tid ??? h, TS-tid 3 h (VV-toppning).
---------------------------------------------------------------------

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2008, 17:13:22 »
utslaget på ett år har jag ca 11 starter per dygn.  men då kör jag fast kondensering mot ca 300L
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2008, 18:06:50 »
300 eller 500 liters
Då kan du också välja till solslinga om du tycker det verkar intressant
Mest kyla men lite värme också

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2008, 00:06:13 »
Jo Sören, 48 starter/dygn är åt h-vete för mycket. Det är den samlade expertisen här ganska överens om, och jag tror nog
att dom tycker att om man ligger över 1 start/H sett på årsgenomsnitt är även det för mycket.

Jag tror att rekomendationen gällande volymen i systemet  är att minst 20L/Kw skall man sikta på, desto mer, desto bättre. Jag har ca:180L till min VP som är på 7Kw vid 0/50º och ligger på 11 starter/dygn i årssnitt, men då skall man tänka på att sommartid kanske jag har 4-6/dygn och vintertid allt mellan 12-20/dygn.

Du förlorar ingenting i att ha en för stor volymtank, om den inte är åt h-vete för stor. Precis som luckyman säger, köp en tank med solslinga så är du fint förberedd när priserna på solrör sjunker.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Är 48 starter per dygn onormalt?
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2008, 22:34:34 »
du kan först pröva att ändra integralvärdet A1 från -60 till -90 eller nåt sånt, samt ändra Hysteresen från troligen fabriksinställning 7 till 10-15, sen höja Integral för Tillsats från -600 till ex. -900. Glöm då int eatt höja hysteresen för tillsats från ex 15 till 20.

Good luck.

Ps. Har du alla termostater öppna?? Så du inte justerar värmen på elementena och stryper igen flödet helt å hållet.
Vattenglaset är halvfullt

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!