Hej,
I mitten av april-08 hade vi frost på natten och 5-10 ºC på dagen och strålande sol.
Vår bergvärmepump gjorde ett bra jobb på natten men på dagen blev det jättevarmt inomhus.
Solen gassade in genom fönstren och alla termostater var avstängda.
Så det var inte värmepumpens fel.
Trots detta jobbade pumpen hela dagen och höll ca 30 ºC i golvvärmevattnet.
Det var ju 5-10 ºC utomhus.
Så under en vecka testade jag att stänga av VP (ej varmvattnet) tidigt på morgonen
och starta den sent på kvällen. (Det var ändå jätteskönt inomhus. Ingen klagade.)
Det blev stor skillnad på drifttid och elförbrukning. Den nästan halverades.
Så nu planerar jag att bygga en liten elektroniklåda som känner av när alla termostater
är avstängda och då aktiverar nattsänkningen (-5 ºC) på värmepumpen.
Denna kommer även att fungera då man eldar i kaminen eller då det är kalas i huset.
Någon som har byggt något liknande?
Tänkte bygga in den tillsammans i Wirsbo-lådan. Där finns 24VAC och alla termostater lätt tillgängliga.
Skall bli en enkel låda med skruvplintar och ingång för andra enheter som ljusmätare eller klocka.
Simuleringar av kretsen är klara. Nu skall det bara byggas.
Mvh,
/Sören