Jag tycker att 7 ºC tempdiff över VP:n är optimalt, detta kontrolleras då kompressorn går och temperaturerna stabiliserat sig.
GT 10 och 11 är köldbäraren, den ska givetvis vara så högt som möjligt, men går inte att påverka om du inte borrar mer. Tempdiff mellan GT10 och 11 bör inte överstiga 5 ºC då kompressorn går, detta justeras på köldbärar-cirkpumpen.
Du ska ha så låg kurva på GT1 som det går, öppna alla termostater fullt och styr värmen inne med kurvan på VP:n så får du både färre starter och bättre COP.
Kontrollera även att GT1 och GT9 inte skiljer för mycket då kompressorn går, är GT9 några grader högre så måste du öka på externa cirkpumpen.