Hej
Förutsatt att det är ecoel:
Man kan mäta framledningen var som helst efter shunten men mäter man efter pumpen får man med dennes uppvärmning. Någon meter efter shunten har man oftast stabilare temp.
Ecoel givaren har ingen högre noggranhet och är av anliggningstyp, man kan räkna med ca -2 gr felvisning med en sådan givare.
Ska du inte kapa bort rör utan bara ta bort elementet och ha rören kvar behöver du inte tappa ner systemet. Stäng anslutningarna till radiatorn tappa ur den via kopplingen, ta bort den och proppa ansutningarna. det finns speciella proppar för rad.koppel att använda. Ev. kan du sänka trycket i systemet lite om rad.ventilerna/avst. inte är helt täta.
Skulle du tappa ner systemet så kör upp det i maxtemp någon timme (efter att du fyllt på igen) för att frigöra syret, lufta sedan ordentligt.
Du kan uppskatta driftcykeln så här vid en viss temp:
Ta maskinens nominella effekt - husets effektbehov.
Resultatet är den effekt du värmer ecoel vattenvolym med, ca 150l (den övre delen "ser" inte värmepumpen).
Har du hög pumphastighet blir det mkt liten skiktning och du kan då räkna med hela volymen, är den mindre får du ett bälte mitt i tanken som gör att nman inte nyttjar hela volymen eftersom samma givare används för start och stopp.
Exempel:
Antag att maskinen ger 6 kW och huset drar 3. Du har då 3 kW "över".
Att värma 150l 5 grader bör då ta 17 min, att kyla ner den igen tar lika lång tid eftersom kyleffekten från radiator är lika stor (3kW).
Du bör då få ca 40 starter/dygn. I praktiken blir det något färre eftersom maskinen gör en fullkondensering var fjärde start.