dimensioner golvvärme och radiatorer
« skrivet: 30 januari 2008, 12:37:11 »
En kompis ska göra en helkonvertering.
Han har en 1 1/2 planare och har tänkt sig golvvärme på markplan och radiatorer på övervåningen.
Har läst att en del har lyckats med detta på ett bra sätt där de slipper extra shuntar.

20mm rör med 30cc på markplan.

Vilken w/m2 ska han räkna på radiatorerna till övervåningen för att kunna köra samma vattentemp där?

Han bygger med 22mm tvårörs krets och 15mm till radiatorna.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad jontte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2008, 11:08:06 »
Någon?

Är det 40 50 eller 65w/m2 som gäller ?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2008, 11:12:21 »
Räkna med 1/2 effekten per kvadrad jämfört med markplan. I enstaka rum kan kompisen använda termostat på elementen.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad jontte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2008, 17:14:16 »
Markplan räknar man 65w/m2.
Menar du att 32,5w/m2 på övervåningen skulle räcka?

Har allt som oftast läst om 40w/m2 på övervåningen men då är det utanhänsyn till att det ska fungera med samma vattentemp som till golvvärmen.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2008, 22:16:31 »
Ta till lite i överkant tycker nog jag, det är lättare att strypa ner flödet på radiatorerna uppe om de skulle blir lite för stora än tvärt om. Jag skulle nog räknat på 50 W/m2 i detta fallet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2008, 09:20:13 »
Jag skulle dimensionera 50W/m2 med DT 20 ºC.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2008, 09:36:16 »
Han har en 1 1/2 planare och har tänkt sig golvvärme på markplan

Är det isolerad eller oisolerad platta på mark?

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad jontte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2008, 09:47:34 »
Vet ej, men skulle gissa på en oisolerad.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad jontte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2008, 09:51:28 »
50w vid dt20 låter inte det lite väl stort?
Carl N: Vid vilket dt hade du räknat på?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2008, 10:08:24 »
Golvvärmen skall väl dimensioneras till ca 50 W/m2 vid 45 graders framledning.
Dimensionera radiatorerna till ca 30 W/m2 vid samma framledningstemp, lite mer i rum med fler än en yttervägg och liite mindre i rum med bara en (låg) yttervägg.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jontte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2008, 10:31:08 »
hmmm, känns som jag är ute och cyklar men ställer frågan ändå.

Beräkning av radiator storlekar
Källare 55w/m2
markplan 65w/m2
övervåning 40w/m2

Om jag har fel säg till.

När man kör golvvärme så krävs det lägre framledningtemp vilket betyder i min hjärna att w/m2  på radiatorerna borde öka?

Tänker jag helt åt pipan eller saknar jag någon faktor ?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2008, 10:51:53 »
Vet ej, men skulle gissa på en oisolerad.

Det kan bli rätt dyrt att använda golvvärme till en oisolerad platta. Man kan förbättra det lite genom att lägga tex platonmatta under golvvärmen utan att tappa alltför mycket i höjd.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad jontte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2008, 10:54:06 »
Ja, något ska det göras innan så det är ingen fara.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2008, 12:39:00 »
50w vid dt20 låter inte det lite väl stort?
Carl N: Vid vilket dt hade du räknat på?

Jag skulle räkna på DT=30.

Normalt stiger ju värmen uppåt och värmen nere hjälper till att värma övervåningen. Men övervåningen har mer yta (både väggar och tak) mot utsidan av huset så jag är skeptiskt till att dimensionera för klena radiatorer uppe.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2008, 14:00:04 »
hmmm, känns som jag är ute och cyklar men ställer frågan ändå.

Beräkning av radiator storlekar
Källare 55w/m2
markplan 65w/m2
övervåning 40w/m2

Om jag har fel säg till.

När man kör golvvärme så krävs det lägre framledningtemp vilket betyder i min hjärna att w/m2  på radiatorerna borde öka?

Tänker jag helt åt pipan eller saknar jag någon faktor ?


Du saknar faktorn DT, alltså vid vilken framledningstemp som beräkningen görs.
Vill man ha samma framledningstemp till både golvvärme och radiatorer så måste man räkna med samma framledningstemp, vilket normalt är 45 grader för golvvärme, alltså DT25.

En tumregel jag tidigare hört är att källare och övervåning klarar sig med ca 1/3-del av den effekt som markplanet behöver - huruvida det stämmer eller ej kan jag inte svära på, jag brukar rekommendera ca 50%. Då borde det finnas lite marginal.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!