Författare Ämne: 96+96kvm souteräng med frånluftsvärmepump  (läst 995 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad västkustarn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
96+96kvm souteräng med frånluftsvärmepump
« skrivet: 25 januari 2008, 12:12:02 »
Hej!

Har en 96+96kvm souteräng villa med frånluftsvärmepump som driver golvvärme
på nerevåningen + vv(52°C) som spetsas till 70°C av vv-beredare. (vattenburna element även på övervåning, saknas shunt så de
har samma värme som framledning till golvvärmen i källaren). Funderar på att
sätta in en l/l på övervåning, alternativt nere i hallen nedanför trappan. Vad tror ni om
det? Frånlufts vp går nästan hela tiden på 2kw tillskott vid +4°C. Skulle det kanske kunna
leda till att jag skulle bli av med 2kw tillskottet?
Det är alltid kallare på övervåningen än nere pga att hela huset värms i princip från källaren.
Helst skulle man kanske ha en l/v fast priset är det avgörande....

/Västkustarn

Utloggad Meanstreak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Övertygad monsterdiggare
SV: 96+96kvm souteräng med frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 16:02:44 »
Hej Västkustarn! fråga? golvvärmen nere är shuntad antar jag?
sätt L/L pumpen uppe, och välj en annan styrkurva till nedre våningen med lägre utstyrning, om du/ni upplever det som lite varmt där, prova efter det att ni monterat pumpen. skulle tro att det också bidrar till att tillskotts värmen minskar betydligt. Detta är bara mina egna teorier utan att veta alla detaljer,hur styrningen ser ut ,planlösning osv.. b00k
« Senast ändrad: 25 januari 2008, 16:08:02 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!