Tack Carl N,
ingen rumsguvare än.
Jag tror att det står i meny 17 Parallell: 0 (jag är inte hemma just nu).
Ang. "öppna dina golvvärmetermostater för fullt och justera värmen med kurvan": jag har inga termostater på g-slingor (5st): flödet justerades på fördelarens retur enl. Uponor rekomendation (Ventildiagram, Uponor WGF 1-fördelare): längsta slingan 65m 5 varv (helt öppen), nästa slinga 55m vidöppen med 3,3 varv osv. (alla tillopp är fullt öppna).
Tycker du, Carl N, att skillnad på 10 gr. mellan praktiskt och "teoretiskt" börvärdena (Nibes diagram) är normallt?
Provade att stega upp till kurva 11 ( upp till +27 i börvärde vid +5 gr ute) men tycker att den är för lågt att få bättre innomhustemp. (idag ca 15 gr).
Tack.