Du har inga små krav du Gamer...
Men OK, jag har gjort en identisk kalkyl både för jordvärme och bergvärme.
Ortens medeltemp 1°C
DUT -32,4°
Bergets lamnda 3,5
5000 kwH energibehov för tappvarmvatten, resren av de 47810 kWh:arna till värme.
När det gäller jordvärmen så har jag angett morän som marktyp och slangarna på 1meters djup och med 1 meter emellan.
kalix8 avser bergvärmen och kalix9 avser jordvärmen.
Kom också ihåg att det inte är "NIBE" som räknat ut dessa kalkyler utan jag som gjort det med deras kalkylprogram.
(Övriga tillverkares kalkylprogram tillåts jag inte köpa)
Jag är dock MYCKET tveksam till de kalkyler du fått av IVT:s representant, vänd dig till IVT centralt för att få en andra kalkyl att jämföra med...