Författare Ämne: Söker flödesmätare  (läst 6095 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Johan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Söker flödesmätare
« skrivet: 20 januari 2005, 16:03:02 »
Jag har försökt att hitta någon som säljer flödesmätare. Jag skulle behöva ha bättre koll på flödet i mina två huvudsystem från VP'n. Tänkte försöka strypa ner en del för att kunna balansera golvvärmen på övervåningen mot radiatorerna i källaren.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.

admin

  • Gäst
admin
Re:Söker flödesmätare
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2005, 03:32:05 »
Kolla golvvärmeleverantörerna, de har flödesmätare för sina system.

Utloggad Johan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Söker flödesmätare
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2005, 07:41:41 »
Jag har kollat på b.la. wirsbo och de har flödesmätare att montera på värmekretsfördelaren. Jag söker dockm en flödesmätare att montera på mina 22-rör som delar sig vid VP'n.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.

Utloggad PEk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Altanen.se
Re:Söker flödesmätare
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2005, 09:39:57 »
Här kan man nog söka på "flödesmätare" (i Artikeltext och benämning) och få en antal träffar.Hittar du något så är det bara att ta reda på RSK-numret och gå till din lokala så kan han nog fixa det
 Annars kan man nog ta Wirsbo:s flödesmätare och sätta på några klämringskopplingar så det passar 22 rör.

http://www.vvsinfo.se/db/default.aspx

HaDe PEkman :-)
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm

admin

  • Gäst
admin
Re:Söker flödesmätare
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2005, 09:47:41 »
Hittade detta, priser ca 1100 kr st...

http://www.gpa.se/pdf/FLOW4_6.PDF

Utloggad Johan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Söker flödesmätare
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2005, 09:52:44 »
Det så inte så dumt ut! Skall kolla vidare på detta, tack :D
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Söker flödesmätare
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2005, 10:07:43 »
Man kan strypa på temperatur också, liite lowtech kanske.
Tempen på slingorna, men framförallt tempen i rummen...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Johan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Söker flödesmätare
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2005, 10:09:51 »
Jo jag vet det, känns dock lite chansartat att ställa på det sättet. Jag har dock loggning på alla returer, så det är inte omöjligt.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Söker flödesmätare
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2005, 10:16:14 »
Vid all strypning med flödesmätning bör sen en justering utifrån uppnådd temperatur göras.
tex om instrypningen utförs under "icke" eldningssäsong, återkommer man när det blir kallare för efterkoll.
Tyvärr är det ju sällan som teori och praktik exakt sammanfaller.
Men en "teoretisk" instrypning brukar för det mesta bli rätt ok. Men något rum kan man vara tvången att efterjustera utifrån uppnådd rumstemp.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Johan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Söker flödesmätare
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2005, 10:18:16 »
Låter rimligt :)
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Söker flödesmätare
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2005, 14:48:39 »

Utloggad Johan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Söker flödesmätare
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2005, 14:52:25 »
Perfekt! Exact vad jag söker ;D
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Söker flödesmätare
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2005, 14:53:28 »
http://nordicold.iweb.nu/archive/Prislista/Flik4.pdf

Jo, det fanns ju priser såg jag nu :)

Utloggad Johan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Söker flödesmätare
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2005, 14:54:28 »
Ännu bättre!
Tack!
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.

p

  • Gäst
p
Re:Söker flödesmätare
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2005, 20:21:20 »
LK har en lika ventil halva priset mot flowgard

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!