Författare Ämne: Nibes UKV 200-500 inkoppling någon som vet?  (läst 2887 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Nibes UKV 200-500 inkoppling någon som vet?
« skrivet: 25 december 2007, 13:09:26 »
Hej.

Är det någon som vet hur nibe kopplar sina UKV 200-500. Har tittat på deras pdf, men där finns ingen info om inkopplingen.
Verkar var fyra anslutingar på tanken mer går inte att se förutom lite måttanvisningar och hur man monterar isoleringen.


 
« Senast ändrad: 25 december 2007, 13:12:15 av eson »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibes UKV 200-500 inkoppling någon som vet?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2007, 15:27:22 »
Det beror på om den ska kopplas som en knäpptank, volymförstorare eller arbetstank?

Som knäpptank så kopplar du in framledning från VP till en av de övre anslutningarna av tanken och framledning till radiatorerna från en av de undre anslutningarna (valfritt vilken).

Som volymförstorare gör du tvärt om, från VP till undre delen och från övre delen till radiatorerna.

Slutligen som arbetstank så ska VP:n anslutas på de "sneda" anslutningarna framledning uppe och retur nere. Till och från radiatorerna samma sak men på de "raka" anslutningarna, fram uppe och retur nere.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14734.0;all
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad eson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Nibes UKV 200-500 inkoppling någon som vet?
« Svar #2 skrivet: 27 december 2007, 05:38:37 »
Det beror på om den ska kopplas som en knäpptank, volymförstorare eller arbetstank?

Som knäpptank så kopplar du in framledning från VP till en av de övre anslutningarna av tanken och framledning till radiatorerna från en av de undre anslutningarna (valfritt vilken).

Som volymförstorare gör du tvärt om, från VP till undre delen och från övre delen till radiatorerna.

Slutligen som arbetstank så ska VP:n anslutas på de "sneda" anslutningarna framledning uppe och retur nere. Till och från radiatorerna samma sak men på de "raka" anslutningarna, fram uppe och retur nere.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14734.0;all




Hejsan. Tack för svaret. Min tank är då kopplad som volymförstorare i mitt fall helt rätt.
« Senast ändrad: 27 december 2007, 05:40:28 av eson »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!