0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det beror på om den ska kopplas som en knäpptank, volymförstorare eller arbetstank?Som knäpptank så kopplar du in framledning från VP till en av de övre anslutningarna av tanken och framledning till radiatorerna från en av de undre anslutningarna (valfritt vilken).Som volymförstorare gör du tvärt om, från VP till undre delen och från övre delen till radiatorerna.Slutligen som arbetstank så ska VP:n anslutas på de "sneda" anslutningarna framledning uppe och retur nere. Till och från radiatorerna samma sak men på de "raka" anslutningarna, fram uppe och retur nere.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14734.0;all