SV: Klämringskopplingar på köldbärarsidan
« Svar #15 skrivet: 06 december 2007, 17:34:22 »
Hej !

Jag har alltid smort klämringskopplingar vilket jag gjort i våran nya installation också.....
...så läser man detta i VSH:s tekniska dok >:(


Observera!
VSH klämringskoppling är inte godkända
för kylinstallationer. Kopplingarna får inte
installeras i dolt montage eller gjutas in i
valv eller golv. Kopplingen ska inte smörjas
med vare sig olja eller locherpasta för då
uppstår spänningskorrosion. Liknande detaljer
av annat fabrikat får inte användas
på VSH Super klämringskopplingar. Använd
inte rörtång eller polygrip vid installation.
Använd stödhylsa vid installation
av mjuka kopparrör. Använd stödhylsa för
PEX-rör med stor krage. För att undvika
spänningskorrosion rekommenderas att
kopplingsmuttern lossas direkt efter åtdragningen
och därefter dras åt lätt igen.


Jag hade bara linolja hemma när jag gjorde detta jobb och linolja är alla kopplingar smorda med ???

Frågan är om jag gjort det bättre eller sämre?
Vet inte om namnet "super" på denna koppling känns passande längre :)

mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Klämringskopplingar på köldbärarsidan
« Svar #16 skrivet: 17 december 2007, 16:11:03 »
Inga fler med spruckna kopplingar?

Lite nyfiken på hur stort eller litet problem detta är :)

Framför allt de större kopplingarna 35 mm!!

mvh/Hasse

Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Klämringskopplingar på köldbärarsidan
« Svar #17 skrivet: 17 december 2007, 16:23:10 »
Stort problem, >:( Uppskattar att jag byter i snitt kopplingar en gång i veckan, både från egna gamla och andras nya och gamla  installationer. Använder endast press/lödkopplingar numera. Har inte kunnat knyta det till något speciellt fabrikat eller andra omständigheter som temperaturer. Även gängade kopplingar typ filter/påfyllnadsventiler och c-pumpskopplingar är det problem
med. fiR:
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad barrik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Klämringskopplingar på köldbärarsidan
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2008, 09:10:13 »
Hej

Har också råkat ut för havererad klämringskoppling på kalla sidan. Så det blir att riva ikväll och pumpa lite slingor.....

Är inne på att byta mot lödkopplingar då den sitter utanför pumpen dvs sitter bra till. Men man måste väl ändå ha en koppling i beredskap.
Om det blir lödning passar jag nog på att byta även den koppling som fortfarande är hel när man ändå håller på och slingorna måste pumpas om.

/henke
 

IngeSchnygg

  • Gäst
IngeSchnygg
SV: Klämringskopplingar på köldbärarsidan
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2008, 16:51:42 »
Gäller detta endast köldbärarsidan eller är det fara med t.ex inkommande kallvatten också?

Om det nu skulle gå sönder en klämring eller dyligt och man installerat grejerna själv, täcker hemförsäkringen ev. skador som uppstår då?

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Klämringskopplingar på köldbärarsidan
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2008, 21:11:36 »
Om det är materialfel så borde ju försäkringsbolaget ta kostnaden tycker man ju, är det felmonterat får man säkert skylla sig själv.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 779
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!